首页 课程 资料 论坛
  • 七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

    七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

  • 关于七氟丙烷中的一点疑问

    洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手

  • 七氟丙烷气瓶如何检查压力

    七氟丙烷气瓶如何检查压力

    兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]

  • 七氟丙烷在电信中的应用

    七氟丙烷在电信中的应用

  • 如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?

    七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?

  • 外贮压七氟丙烷灭火系统

    有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:

  • 三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比

    三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比三氟甲烷气体灭火系统是以三氟甲烷为灭火剂的自动灭火系统,一般分有管网和无管网系统。三氟甲烷(HFC-23)是一种无色无味的气体,是公安部推荐使用的五大哈龙替代技术产品之一,为洁净的气体化学灭火剂,不含溴、氟元素,对大气臭氧层无破坏(即OPP=0),是一种优秀的哈龙替代品。三氟甲烷灭火剂,它能在火焰的高温中分解生成活性游离基,这些游离基参与物质燃烧过程中的化学反应,清除和吸收维持燃烧所必须的活性基因H及OH等,并生成稳定的分子,从而使燃烧衰减,终止燃烧链,因此三氟甲烷气体灭火系统可以用来扑灭固体表面火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾和电气火灾。三氟甲烷不导电,绝缘性好,特别是用来扑灭通讯机房、电气设备、磁带和资料保护这些火灾更为有利。三氟甲烷气体是高效、无毒灭火剂,NOAEL值(指当空间物质达到该值时人体可能会导致的毒害,其值越大越安全)>500%,远远超过其12.4%的灭火浓度,是哈龙替代品中最安全的灭火剂。最适合用在有人工作场所和人员密集场所。相对于七氟丙烷NOAEL值>9%的浓度,三氟甲烷的NOAEL值

  • 七氟丙烷管材管件检测报告

    七氟丙烷管材管件检测报告

  • 认识下七氟丙烷泡沫灭火系统

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器

  • 急,七氟丙烷的泄压口,送50分。

    七氟丙烷的泄压口,在算出面积后,如何向建筑提条件呢?我还没见过泄压口是怎样做的。各位同行可以发些泄压口的工程实例过来参考下吗?okwenhao@163.com

  • 请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。

    上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。

  • 某工程七氟丙烷设备采购技术规格书

    某工程七氟丙烷设备采购技术规格书

  • 请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题

    考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?

  • FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!

  • 关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!

    问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 求助:关于七氟丙烷系统中喷头的布置

    七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?

  • 气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)

    非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。

  • 七氟丙烷气体灭火全套图纸

    图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:

  • 请教:七氟丙烷消防系统设计问题

    最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内

点击加载更多

坚瑞七氟丙烷

坚瑞七氟丙烷专题,为您提供坚瑞七氟丙烷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坚瑞七氟丙烷 相关的专业交流讨论,更多坚瑞七氟丙烷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度