药厂中两个不同的洁净级别C级和D级,每个级别的工艺房间都约20平米不到,加上人流、物流的气闸总面积约70平米,问此类情况能否共用一套空调系统?如能该注意些什么问题呢?该药厂将来要按照欧盟和美国FDA的cGMP标准进行验证,望熟悉这方面的大侠施以援手,谢谢。
阻燃电缆也分A,B,C级吗,依据的是怎样的标准。
01G925-1 六角头螺栓 C级 急需,请有好心人上传.
普通C级螺栓4.6级和4.8级设计强度值都是一样的,那具体工程中应该选哪种呢? 另外顺便问一下,这个X.Y的性能等级表示方法,X是抗拉强度,Y是屈强比,这是哪个标准里规定的呢?麻烦哪位大师解答一下!谢谢!
近看GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第78页说一级B级宜用标称大于80KA,二级三级分别用标称40KA,20KA。这样是很好的防雷方法,但不是最科学和最合理的方法,从现在国内外防雷产品的参数及从开发商成本考虑,这样的选择是不合理的。因为国内外的防雷产品现在从第一级B级就可以把残压Up降到4KV以下,而这规范上所说的二级用40KA标称这么大的原因就是根据Up最高达到4KV推出,也就是说一级已经把Up控制到4KV以下了,可是这个的作用还是为了把UP控制在4KV以下,重复多余起不到任何作用。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
看到好些直流操作电源系统回路中,C级防雷回路中避雷器前面有个断路器,这有什么用呢?请教中,麻烦各位高手停留几分钟指点指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 weisoul 于 2013-10-16 13:50 编辑 3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质量控制等级为C级时为0.89 新 施工质量控制C级,ra=0.89还剩吗?怎么看4.1的条文解释,好像要乘,看旧规的4.1条文解释,内容也基本相同。到底乘不?
除了大型数据中心以外,我们经常碰到就是B级、C级的机房建设,今天分享一套最常用的C级机房建设方案,包含设备清单,仅供参考学习。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
我的CAD2002最近有了问题,启动没问题,但在保存或其他一些操作时,则弹出“检测软件锁失败,请升级程序”的提示,然后是弹出一错误码的框,错误码为103,然后点确定后CAD就自动退出。还有:我原先的C-Dilla升级成3.25版,前天下了个3.27版的,安装后,老是发生上述问题;更奇怪的是安装了C-Dilla3.27版后,再卸载掉,安装3.25或3.24版,要查看C-Dilla发现其仍是3.27版,上面的问题依旧,且原先3.24、3.25文件夹下的C-Dilla文件全变成了3.27版,实在是没办法啦,有高手请给予指点为盼!
<a href="http://www.namipan.com/d/7e0234e72bb719ae7878ede6de09138694d42cfad8622005">GP-PROPB_C-Package03_(V7.0.1).part6.rar</a><a href="http://www.namipan.com/d/0003990da36f3bb8addbb0b4e169a267caac55940000d002">GP-PROPB_C-Package03_(V7.0.1).part1.rar</a><a href="http://www.namipan.com/d/84ff5a0494ba3197e15d61c9fb7ab7326e1563820000d002">GP-PROPB_C-Package03_(V7.0.1).part5.rar</a><a href="http://www.namipan.com/d/52a7c133e1417e32588d4eba93f9d1a
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
洁净室(Clean Room)是一种特殊的环境控制,能够在其中控制空气中的颗粒数量、湿度、温度和静电等
12000瓦库卡焊接机器人抗干扰测试 传感器型号:HD6-0020 前置距离20毫米 焊缝缝隙小于0.1毫米 图像清晰稳定验证使用的焊接材料:304不锈钢板和3系铝板两种焊接高反材料(铝材)整个验证过程中焊缝跟踪传感器无遮挡防护