钢结构防火涂料技术应用规范
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
主编单位:公安部四川消防科学研究所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1990年9月10日第一章总则第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。第二章防火涂料及涂层厚度第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2项 目 指 标
石油化工钢结构防火保护技术规范(SH 3137-2003)
请教大师!《建筑钢结构防火技术规范》目前现行有两本,GB 51249-2017 和 CECS 200-2006,这个是什么情况?
钢结构防火涂料施工方案 1 工程概况X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。2 编制依据2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。3 涂覆部位根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。4 主要项目4.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工
由于小组弟是做消防工程的,现有一个投标文件中要求钢结构防火涂料也要求和消防水系统和泡沫消防系统等一起承包。现因小弟要写一份施工组织设计方案,其中关于钢结构防火涂料的不知如何下手,故希望各位帮个忙,给我一份详细的钢结构防火涂料的操作说明。先谢谢了!!另外钢结构防火涂料施工的主要程序又有哪些步骤呢?倒如消火栓系统的施工主要程序是:消火栓系统:安装准备→配合土建预留预埋→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压及冲洗→系统综合试压及冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。
混凝土结构是我国建筑中用的比较多的一种结构,对混凝土结构的加固处理从50年代即已开始,特别是近年来,由于各种原因,需要对某些工程的混凝土结构进行加固,以保证其使用安全,延长使用年限或者改变使用用途。各设计、施工、科研单位在进行加固中积累了许多宝贵的经验。
word格式,自己编辑的啊!!大家看看有用吗?
我现在在钢结构加工厂里工作,想学学钢结构加工方面的知识,就是相关的加工技术要求或者规范之类的,请问有哪些相关的技术文件呢?有的话麻烦发一份到我邮箱。谢谢了。我的邮箱645317600@qq.com
原创 针对中小型钢结构项目所拟定的施工技术文件,通用本。提供给大家分享![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-29 06:47 编辑 ]
论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
隧道防火涂料施工技术方案一、基本规定1.隧道防火涂料产品合格证齐全、产品通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的性能检测,材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准和设计要求。2.隧道防火涂料进场后,应按国家现行有关标准或本施工组织方案的规定抽样复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得使用。 3.隧道防火涂料的施工应在细部构造施工完毕,并验收合格后进行。4.隧道防火涂装的基层应平整、坚固、洁净、不起皮、不起砂、不疏松。5.隧道防火涂料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存时间不得超过6个月。6.隧道防火涂装应由经资质审查合格的涂装或涂料专业队伍进行施工。7.隧道涂装涂料施工前,施工负责人应向班组进行技术交底,内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施和安全注意事项等。8.隧道防火涂装的施工单位应有专人施工管理和质量控制。9.隧道防火涂装的施工应建立各道工序的自检、交接检验和专职人员检验的“三检”制度,并由完整的检查记录。未经监理(或业主
建筑设计防火规范为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采取防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本钢结构防火涂料规范。 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采取防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条建筑设计防火规范,必须遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产和安全、重点和一般的关系,积极采用行之有效的先进防火技术,做到促进生产,保障安全,方便使用,经济合理。 第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑: 一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑; 二、单层、多层和高层工业建筑; 三、地下民用
钢结构防火涂料涂装技术交底 收录于话题
安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆
一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
钢结构防火涂料施工技术规范
钢结构防火涂料施工技术规范专题,为您提供钢结构防火涂料施工技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构防火涂料施工技术规范 相关的专业交流讨论,更多钢结构防火涂料施工技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度