8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:①增大二次电缆截面;②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;③改用容量较高的二次绕组;④提高电流互感器的变化。另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。以上这些是某些资料上的一段话,关于串接备用电流互感器,觉得有点问题。CT作为电流源,可以串接吗?应该不可以把?还是我的理解有问题?
各位高手帮助:1.计量用电流互感器如何选取?(根据什么电气来界定变比),有公式可寻吗?2.计量用电流互感器什么情况下用4个??(我看有的配电箱中放入4个)
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
仪用电流互感器,实际是台变压器。 常用低压变高压,电流刚好成反比。 配接仪表测大流,电度计量也必须。 仪表显示成变比,得出数值为实际。 二次两端接仪表,K1、K2来标记。 额定电流五安培,配用仪表要注意。 两端不可呈开路,不要串联熔断器。 防止触电保安全,铁心、K2要接地。 一次串入电路中,L1、2来标记。 1进2出去负载, 三相测量是必须。 常用测量一变比,使用单比互感器。 本身只设二次线,测量线路即为一
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
大家好!想问下要对三相变压器(一二次电压量程范围为0~600V,电流为0~600A)进行调压测试,因电压电流范围远超测试设备测量范围,该选用何参数的互感器,能将其转为±5V测试信号?本人对互感器的技术参数不了解:)
计量用电流互感器的选择及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章来源:互联网 添加人:admin 添加时间:2007-5-28 8:54:00 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的
计量用电流互感器的选择及使用电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则计量用电流互感器的选择及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651内容不错,快去看看哦!
请教大家:30KW电机的起动电流是120-130安我应该选什么电流表和互感器比较精准?是否互感器选150/5,电流表选150安的,是什么型号的??还有没有更精准的选配?
请教各位老大,电器设备总功率约65KW,3相平均分配(多为单相用电设备),使用3相4线有功电能表(DT862-4型),该选什么型号的表,需要配电流互感器吗?3相表3X15(60)是每相最大电流60A,还是3相加起来最大60A。望不啬赐教!
1\谁能帮助解决一下,我有一款电流互感器要求比差、相差控制在0。05级;现在设计为:0.3(1.2)A\7.5mA 铁芯使用为:超微晶且做横向磁场处理,1:1要求3mA时输出大于0.075mV;实际生产达不到要求,相差在5-7分;谁能帮助解决一下,谢谢!
有一厂用变电站使用的变压器的联结组为YN,d11,用电计量时采用低压侧的电流互感器、高压侧的电压互感器信号计量。这种方式可行吗?请教各位老师了,望不吝赐教。谢谢!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 编辑 ]
:time:
如附图。何时采用电流互感器电度表。