钢结构验收规范在5.2.4条规定:设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。但是《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345开篇就规定“本标准适用于母材厚度不小于8mm的铁素体类钢全焊透熔化焊对接焊缝脉冲反射法手工超声波检验.”但大家知道,钢结构中的T型焊缝、角焊缝可占大多数,那这些焊缝如何检验呢?那该如何理解和执行呢?
没什么特别的.刚结构施工质量验收规范
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
钢结构安装验收规范
钢结构结构施工质量验收规范
《钢结构结构施工质量验收规范》.
钢结构验收规范应用指南.pdf
本人是研究生二年级学生,目前正在做输电塔节点的研究。找了许久也没找到国外的输电塔规范。希望有以下资料的人能分享一下,感激不胜!愿意的话请发到我邮箱:up2wee@163.com。谢谢0.空心管结构CIDECT设计指南1、美国ASCE《输电铁塔设计导则》; 2、美国ASCE《输电线路钢杆结构设计》(即《DESIGN OF STEEI TRANSMISSION POLE STRUCTURES》); 3、日本《送电用杆塔设计标准》(JEC)。 4.日本铁塔协会《送电用钢管铁塔制作基准》5.东京电力株式会社< >. [ 本帖最后由 up2wee 于 2008-7-7 10:57 编辑 ]
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
还在编纂中。先上个初稿。
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
焊缝规范,学习钢结构必须掌握的规范
规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。
应fasterman_2008的提议我把此规范放在此处。但声明我不是斑竹是搂主。
钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)PDF版
住宅的阳台和屋面的金属结构拦河施工,在建筑施工规范和钢结构规范也找不到有关金属机构拦河施工质量标准,请各位大侠提点一下,钢结构拦河施工质量验收标准参照哪个规范?[ 本帖最后由 exploit 于 2010-2-11 00:17 编辑 ]
钢结构工程施工质量验收规范
是清华大学 石永久 教授在GB50017-2001刚发布的时候进行的规范培训讲解,我个人认为非常好,就发了上来,希望能有用