现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
钢材偏差
规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。
施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为某钢结构各种焊缝大样节点详图汇总,图纸包括:手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸,埋弧焊焊接接头的基本型式与尺寸。 投稿网友: liuzekun 上传时间: 2014-05-22
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量 1.2
请问这个钢结构焊缝表示的是什么意思?
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 编辑 求各位大神 解答 27题 弯曲应力最大的地方应该在最上边缘或者最下边缘 M算出来应该是1039 求大神指点 答案给的弯曲应力最大的在1点处
图纸简介: 钢结构标准节点详图图集,详细而标准,可以直接套用CAD版 投稿网友: yueyatoupeng 上传时间: 2013-10-14
本帖最后由 mareky2004 于 2016-5-17 10:47 编辑 钢结构各种材料对应的规范标准截止2016年05月
给大家提供几个钢结构相关的标准!户外广告设施钢结构技术规程
钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载