  • 钢结构检测相关标准、规范

    钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J

  • 钢结构检测标准(征求意见稿)【抢先版】

    本来还有个“混凝土结构现场检测技术标准”,坛里已经有了就不发了。钢结构检测标准(征求意见稿)还不全,只是个抢先版,仅作学习了解之用。

  • 钢结构焊接与连接施工工艺标准

    3.1 手工电弧焊焊接施工工艺标准3.1.1 适用范围本工艺适用于钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工艺。工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢手工电弧焊的基本要求。凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件手工电弧焊均应按本工艺规定执行。3.1.2 引用标准(1)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001);(2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001);(3)建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002);(4)碳钢焊条(GB5117—85);(5)低合金钢焊条(GB5118—85);(6)钢结构焊缝外形尺寸(GB10854—89);(7)焊接质量保证钢熔化焊接接头的要求和缺陷等级(GB/T12469—90);(8)钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果的分级(GB11345—89)。3.1.3 术 语焊接工艺——制造焊件所有有关的加工方法实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法的选定、焊接参数

  • 钢结构焊接需要打坡口吗

    本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。

  • 钢结构焊接标准图及节点构造大样图

    图纸简介: 本图为钢结构焊接标准图及节点构造大样,有典型角焊缝,无垫板单边坡口焊缝,有垫板单边坡口焊缝,典型工厂拼接节点,典型节点构造大样等。 投稿网友: tankwang 上传时间: 2014-06-18

  • 关于发布国家标准《钢结构焊接规范》的公告

    中华人民共和国住房和城乡建设部公 告 第1212号 -------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《钢结构焊接规范》的公告 现批准《钢结构焊接规范》为国家标准,编号为GB50661-2011,自2012年8月1日起实施。其中,第4.0.1、5.7.1、6.1.1、8.1.8条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 二〇一一年十二月五日

  • 焊接结构现代无损检测技术

    焊接结构现代无损检测技术

  • 钢结构高强螺栓的施工检测

    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~

  • 关于钢结构焊接试验的问题

    我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢

  • 钢结构检测问题请教设计

    钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办

  • 钢结构加固焊接问题探讨

    各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?

  • 求教高人钢结构焊接变形了怎么办?

    如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!

  • 钢结构焊接规范(正式版)

    本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。

  • 钢结构网架工程,检测问题?

    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??

  • 钢结构检测加固行业前景

    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!