业主有一台隧道风机,功率为90kw,不具备高压供电的可能,只能低压供电,距离为600米,启动时间要求在1分钟以内。采用软启动,预留旁路直接启动。采用300mm2的电缆。经计算,正常运行的压降为4.51%,软启启动(考虑启动电流为4倍)的压降为16.03%,直接启动(考虑启动电流为7倍)的压降为28.06%。考虑增加就地无功自动补偿装置,在直接启动的时候,无功应该补偿多少?从而降直接启动的压降至少降低15%以下(这个无功补偿应该如何计算?
已知有160KW的变频器,且自带三个风扇,合计风量为1260mm3/h,要成套到柜体里面。但是有个问题,第一是变频器已经有了风机的情况下,是否还需要柜体装设风机,柜内除了变频器仅有电缆和一个塑壳,发热并不高;第二个是如果要选型风机,风机风量我按这个公式来进行计算对吗,进出口温差按照40℃会不会高了,其次是现场静压不知道,预估的50Pa来对风机进行选型,风机类型选的轴流风机,这样设计有问题吗?希望各位大佬指点一下
现在做消防风机二次原理设计时都不用热继电保护,要求只报警不动作。是在本配电箱里做个热继动作时信号指示,还是要将热继电的触点引至端子给消防中心?
现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。各位专家请不吝指教。。。。。。。
大家好,我是新手,头一次接触风机变频柜,对于里面的配件组成和原理都不是很了解,在这里特向诸位大侠请教,请诸位大侠多多帮助。谢谢
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
在气流输送过程中,原来风机前面有四台设备,风机后面2台,现在风机和设备规格型号不变的情况下把风机前的4台改为2台,风机后2台改为4台,也就是风机位置前移,问风机风压能否满足要求?
管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
手上有个改造项目,业主要求低压柜的电源从已有的低压柜的母线上取,以前没做过这种改造,不知道用什么方法将新母线和已有母线续接起来呢???请各位大大指教!
1。变压器低压侧是按照变压器容量选择吗?怎么选啊?2。那末端的MCC配电柜的母排是根据进线开关和负载的计算电流选择吗??怎么选啊?2。我现在有个二期项目,利用的是一期已有的一个2000kVA的变压器;因为MCC配电室的空间问题,二期新增的MCC配电柜没有和一期并排(一期母排很大),而是我做了个出线柜,出线开关额定电流800,利用电缆给我的二期MCC柜供电,因为二期MCC柜就在附近的小房间内,所以电缆是直接上的二期MCC柜的母排,没有重新设置了进线开关,那我的二期MCC柜的低压母排还需要和一期主母排一样大(也就是根据变压器选择)?还是根据额定电流800的出线开关选择+负载的计算电流选择啊??
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?