首页 课程 资料 论坛
  • 钢结构防火涂层厚度的检测,求助

    钢结构防火涂层厚度的检测,求助

    关于钢结构防火涂层厚度的检测,有两个问题,请大侠们解答一、规范中对梁柱的测点布置如下图, 测量结果要求在所选择的位置中,分别测出6个点和8个点,那岂不是要分别测量6*3=18和8*4=32个点的数据,然后分别计算出平均值吗二、薄型和超薄型的厚度用测针测量能达到测量精度吗,毕竟钢尺的刻度精确度最多到0.5毫米。涂层测厚仪的测量范围一般又小于1250μm请大侠们指教,谢谢

  • 一个关于砖混结构的质量检测报告

    本人第一次在论坛发帖,没什么能和大家分享的,就把正在做的一些建筑工程的质量检测鉴定报告传上来和大家讨论下,看看这些报告中还有哪些地方值得商榷!

  • 这样读懂各种建材检测报告

    走进建材市场,大多产品都会提供出一系列的检测报告与认证书。但是,对于普通的消费者而言,想要读懂里面的一些质量指标或是专业术语实在不是一件容易的事情。更何况,目前,市场上有一些商家为了牟利,会采取复印、涂改等方式使用假冒或是过期的检测报告蒙混过关,消费者根本无法辨别。为此,北京建材院于近日召开新闻发布会,对建材检测报告进行了解读。 在发布会上,北京建材院介绍了假建材产品检测报告的识别方法:1.骑缝章是否和检验单位名称一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一级的要有“CNAL”国家实验室认可章,以上均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3.报告编号封皮和内芯编号一致;4.报告是否在有效期内(一般均为一年)。 同时,北京建材院的专家还讲解了怎样读检测报告。 1.瓷砖:检测报告中以下几项应该齐全,包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数,抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。 2.涂料:内用乳胶漆的

  • 请问西高所,沈高所的检测报告,

    请问西高所,沈高所的检测报告,每个工厂都有吧。我们选择的时候只能看复印件,也不知道真假有没有网站,可以查询得到这些检测报告得真假?就象毕业证,身份证一样?

  • 钢结构检测问题请教设计

    钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办

  • 钢结构检测相关标准、规范

    钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J

  • 钢结构高强螺栓的施工检测

    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~

  • 这样的检测报告是否合理

    本人施工的一项目剪力墙柱设计砼强度是C45,抽芯(规格95*95圆柱)检测后的报告显示的强度值是67.8、59.6、68.6、56.5、52.8、59.3、52.2、63.2、57.9。这样的检测报告是否合理、是否有说服力。

  • 钢结构检测加固行业前景

    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!

  • 钢结构网架工程,检测问题?

    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??

  • 钢结构防火涂料厚度的确定

    求各位大神相助!!!!! 对于防火涂料检验报告(检验类别为:型式试验、型式认可发证检验、型式认可换证检验)一般是按防火涂料能达到的最高耐火极限进行试验,然后有一个对应最高耐火极限的防火涂料厚度。而在实际工程中耐火极限不一定是采用防火涂料对应所能达到最高耐火极限,而此时对应相应耐火极限的防火涂料的厚度如何确定,可以按比例进行确定,这种方法是否科学?请各位大神发表见解,最好有依据!谢谢!

  • 关于钢结构检测算量的问题!

    各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~

  • 钢结构质量检测内容及方法

    钢结构质量检测内容及方法

  • 厂房钢结构构件强度检测

    近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。

  • 钢结构防火涂料厚度如何确定?

    设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?

  • 检测报告全部流程管理知识

      检测报告是检测的结果,也是检验检测机构向委托人提交的最终成果。检验检测机构的一切质量管理行为都是围绕保证检测报告质量实施的。因此检测人员,无论是从事管理的还是开展检测的,必须了解检测报告应完成的任务和质量把关的主要内容,充分认识检测报告对检验检测机构的重要性

点击加载更多

钢结构漆膜厚度检测报告

钢结构漆膜厚度检测报告专题,为您提供钢结构漆膜厚度检测报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构漆膜厚度检测报告 相关的专业交流讨论,更多钢结构漆膜厚度检测报告相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 