本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?