请教:在低压中性点直接接地的系统中,安装三只JDG-0.5 220V/100V型电压互感器,这三只电压互感器的一次侧中性点是否应接地?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 编辑 ]
如题。水电站发电机出口电压0.4kV,样本上没有400/100的PT,有380/100V,此问题大家是怎么解决的?谢谢 各位大侠了!
这是什么玩意?电压互感器?有什么用意
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
情况描述:1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检查了箱变,特别注意看了下电压互感器,外观无异常,换了根熔丝后合跌落保险,电压互感器又被击穿,还是上次换的那只,0.5A熔管坏了2根。供电来人后检查没发现原因,换了互感器后让我送电,我合了跌落保险,送电成功。 由于击穿原因没找到,下次再有跌落保险脱落,还能送电吗?请高手分析下原因啊。还想问下,2次跌落保险脱落有可能是高压电压互感器有问题引起的吗?另:此变压器有时超负荷运行,电流有时达到500A以上。
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器6KV(10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在(6KV与10KV)下为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)
[size=14.6667px]对于中压成套设备中,中置柜的电压互感器与母排之间的连接(或说搭接),[size=14.6667px]请教一下:[size=14.6667px]对于母排这一侧的搭接或者连接面积大小、形状、电镀、有什么要求吗,国标、行业标准对此是否专门的规定?如果有能否提供相关的标准或者是告我具体的国标、行业标准号,便于了解。谢谢!
如上图:什么我同时输三相电压57.74V,三个表就能得出100V电压指示,我听说好像和电压的一个角度有关·怎么说呢
现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答