首页 课程 资料 论坛
  • 侧面角焊缝的计算长度问题

    钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?

  • 侧面角焊缝的计算长度的限制

    《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。

  • 关于柱的计算长度的问题

    单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。

  • 关于3d3s计算长度的一些问题

    我在建模一个钢框架结构的模型,当我剪完模型 计算并验证,出现了一根梁长细比不够显示截面不足,然我我把这根梁中间不连接,分成了两根,然后就计算过了。我想知道这个为什么,是不是因为3d3s默认这一根梁是整根梁?分成两部分不连接 就按两根连计算了??求助在线等

  • 关于电缆计算长度的问题

    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?

  • 关于钢柱计算长度的问题

    我用STS建模,SATWE计算钢框架,其中计算出来的钢柱子的计算长度系数非常奇怪,有十几的还有几十的,我是两个方向都打了斜撑,做了铰接。不知道和这个有没有关系。钢柱的计算长度应该如何修改?

  • 侧面角焊缝最大计算长度问题

    想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!

  • 弧形钢梁与钢柱计算长度

    弧形钢梁与钢柱计算长度

    如图,空间钢框架结构,钢柱与半圆形弧形钢梁连接。钢柱计算长度系数如何按《钢结构设计规范》附录D确定?此时,弧形钢梁的线刚度该如何计算?先谈谈自己的理解:从结构受力上直观理解,弧形梁对这一榀钢柱的侧向约束是很弱的,与直梁相比根本不在一个数量等级上。如果柱子发生侧移,弧形梁起不到多少侧移约束作用,柱子很容易失稳。这与直梁的情况会存在很大差别。个人认为,与弧形梁相连的柱子的几何长度应该取柱全高,这样柱子的长细比就很大了。但从PKPM-STS计算结果上看,软件在确定弧形梁相连的柱子计算长度上,是按弧形梁拉直来计算的,显然不安全啊。关于弧梁的这个问题,大家如何看?这种情况在外增电梯井道(观光电梯)中十分常见。

  • 如何正确选取柱的计算长度

    现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。

  • 设小八撑的钢柱计算长度如何取?

    工业钢平台,经常在梁柱处设小八撑。问:1,若每个柱双向均设了小八撑,这个钢框架是有侧移还是无侧移?2,柱的计算长度如何取?STS是分成2段计算计算长度系数。请同仁指教

  • PKPM钢柱计算长度的问题

    PKPM钢柱计算长度的问题

    钢柱子的计算平面内外的计算长度怎么不对,有谁知道PKPM里面的长度系数是怎么定的,比如这是二层柱的计算长度柱子平面外的计算长度:柱上下段都铰接(平面外)按无侧移查为1 ,按有侧移查为无穷,PKPM是怎么处理的!

  • 弧形圆管计算长度取多少?

    造型类似拱结构,有倾斜,只是一根很长的圆管造型,柱底受压弯,模型中计算长度取节点距离貌似不妥,算平面内外稳定影响应该比较大,毕竟细长。不知道如何定义?

  • 对于钢结构计算长度的问题

    钢结构规范附表D-2 中K1 K2 分别是相较于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值, 就想问一下这个横梁有四个方向的, 四个方向没根梁又分别对应一个x、y的惯性矩(线刚度),那么这个x方向柱计算长度,对应的是哪几个方向的梁,又是梁中哪个方向的线刚度,(是全部四个方向的梁的x方向线刚度吗)感觉应该不是这样吧

  • 悬臂构件计算长度的问题

    朱总2016真题解答及分析中混凝土11题,关于悬臂构件计算长度,书里在划分区间时对l0乘以2后再确定挠度限值,应该是在划分区间时不乘以2,在计算限值时才乘吧?跟以前的参考资料里说法不一致啊,大家怎么理解呢

  • 自己收藏的一些有关柱子计算长度的资料

    这些资料我感觉挺好的。主要是如何用sap2000计算钢柱的计算长度系数。

  • 钢结构计算长度的有关问题。

    接触钢结构较少,不太了解。结合2011年二注真题上午20题以及钢规表5.3.1及注解,哪位高手给好好讲一下,谢谢。还有,这个弦杆和腹杆,以及竖腹杆都怎么判断啊,谢谢。

  • 过梁的计算长度取值问题

    请教一下大家2个砌体结构问题1)钢筋混凝土过梁的计算长度如何选取?钢筋砖过梁的计算长度如何选取?2)计算房屋横墙间距S时,内隔墙能否作为外墙的支撑?

  • 请教:关于计算长度的问题

    《钢规》5.3.3条规定了单层和多层框架等截面柱在框架平面内的计算长度的算法。那么在框架平面外的计算长度又怎么算呢?那位大虾能提供这方面的资料

  • 论各软件计算长度的技术条件

    讨论各种软件的计算长度技术条件.举例:PKPM的STS:平面外取值条件,如屋面梁取隅撑间距时的条件有:A)屋面板为金属压型板,B)屋面板与檩条可靠连接;满足以上二点就可以取隅撑作为梁的平面外支撑;我补充一条,若梁高大于900时隅撑不能作为梁的平面外支撑;主梁的平面外支撑可以取次梁的间距(3D3S,MTS也是这样规定的.);欢迎大家讨论

  • 关于门式钢架的边跨柱计算长度

    在门式钢架pk计算边跨时因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。个人对此有些疑问,不知道大家对此有什么高见??

点击加载更多

焊缝计算长度

焊缝计算长度专题,为您提供焊缝计算长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝计算长度 相关的专业交流讨论,更多焊缝计算长度相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

焊缝计算软件

焊缝记录