设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔......多谢.
我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?请指教
大型车库正压风机和排烟风机的功率确定?5层的车库,每层2w平方,放800辆车。 一层高9m,2-5层高4.2m;选2台正压风机和6台排烟风机,求他们功率分别是多少?车库的送风压力是多少?流量取多大?
大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么:可以调的的,地铁的运行比较频繁,为了确保地铁的正常运行,地铁安全防护人员会每天给地铁坐安全防护,其中检修地铁风机也是其中一项,地铁风机对地铁内部空气质量的维持很重要,如果您是地铁的维修人员,那您知道应该如何对地铁风机进行安全防护吗?地铁风机安全防护人员须知以下几点:地铁风机装置了以防止操作人员和设备受伤害和损坏的装置。2.检查管道内的地铁风机风门是否处于开启状态。功率是指通风机的输入功率,即轴功率。一氧化碳浓度与浑浊空气由进口点开始增加,增至出口达最大值,即设计值
工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
最近要做一个鼓风机设备的基础,但是从来没有做过设备的基础,相比于普通的土建基础设备基础应该格外注意些什么。还请路过的大神指点迷津。。。。
如题,《风电场大型风机运输道路纵坡指标研究》 PDF版
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
也叫空调机?或者就是吊顶空调机的回风工况?我现在的想法是用新风处理机组单独处理新风,然后室内设置一台大型的“风机盘管”接风管出来送风,房间是500平方的大空间,餐厅。所以我想采用全空气系统,但无法有空调机房,新风是与其他层合用的。我现在这个想法可行么?
大型中央空调器风机检修后电机电流大故障的研究.rar
我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。