熔透焊缝与角焊缝的区别
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准
01
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
为什么是按V形 不是K形计算
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
一注钢结构真题 角焊缝条数为什么是4条。05上午20题07上午27题
不看这篇文章真不懂什么是角焊缝,什么是 熔透焊缝
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?