GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致。为了解决这些问题,机
“容器壁厚大于38mm,其对接接头如采用射线检测,则每条焊缝还应附加局部超声检测,局部检测比例为原检测比例的20%”问题1.容器壁厚大于38mm的每条焊缝为什么还要附加局部超声检测?2.局部超声检测是不是就是超声波探伤?二者有区别吗?3.这个20%应该怎么理解?以什么为单位的百分之20?
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
射线检测规范ASTME1032-1995焊接件射线检验的标准试验方法CECS 70:94建筑安装工程金属熔化焊焊缝射线照相检测标准DLT5069-1996 钢制承压管道对接焊接接头射线检验DLT 541-94钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级GBZ132-2002工业γ射线探伤卫生防护标准SY 4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级射线照相郑世才
好久没来了,发一个东东表示我还关心这里.
不错的东西,通俗易懂。焊缝射线透照典型缺陷分析与图谱PDF
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
JBT 6061-2007 无损检测焊缝磁粉检测
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文:
SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。