熔透焊缝与角焊缝的区别
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
01
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
为什么是按V形 不是K形计算
我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?
弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
如何理解内力沿侧面角焊缝全长分布?情况下属于内力沿侧面角焊缝全长分布?在施书2010年版中例4.4.17为支座的支承加劲肋,计算长度用的是60hf,而在例4.4.18中,突缘加劲肋用得是焊缝的全长减去2hf。为什么?
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
一注钢结构真题 角焊缝条数为什么是4条。05上午20题07上午27题
不看这篇文章真不懂什么是角焊缝,什么是 熔透焊缝
我们公司在制作组合“H”型钢时,腹板与翼缘板焊接的角焊缝,经超声波探伤后,发现角焊缝附近的母材钢板,出现“层状撕裂”性裂纹(详见下图)。比例约为15%;这种焊接缺陷已经有很长时间没有见过了。我们采取了措施后仍然有近5%的焊缝还有这种缺陷出现。我所采取的措施是:1.检测了钢材的含硫量(不超标)。2.采用强度级别较低的焊接材料,将H10Mn2Si焊丝改为H08A,焊剂HJ431。3.在与焊缝相连接的钢板表面焊一层低强度焊缝金属作为稀释过渡层,以避免夹杂物处于高温区。 这些措施还是有不足的地方,还有什么更好的解决办法,请指教,谢谢!!
如题,什么情况下焊缝内力沿侧面角焊缝全长分布,一般情况下是不大于60hf,梁的加劲肋与腹板的连接焊缝是不是沿全长分布啊,如果是的话,09年真题,就是按60hf计算的啊.