本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
建造、装修、家电、粉饰和开会设施开释的无害物质是惹起室内污染的主要缘由。局部地域因为夏季和冬季室内外具有较大时差,为了不因双向换气而形成室内量度有较大的稳定,新风换气机内安装了气氛热交流器,令旧风和新风交流量度,到达既透风换气又保持室内量度根本稳固的成效。随着如今生存生平的逐渐进步,新风换气机被众人逐步运用。能够说,新风换气机也是一种“保洁”货物。加上冬季和夏季众人更多地依托空调机降柔和室内采暖,室内通春情况差,室内无害气体得缺席开释和置换,无害气体一直材积攒,深浅一直的提高,引起室内气氛品质变坏,使人主张疲倦、乏力、胸闷、简单患病、风机盘管任务频率降落,这就是社会清洁机构定名的“病态建造分析症”,也就是俗名的“空调机病”。送入室内的新风经气氛过滤器过滤,保证了室内气氛的干净。 新
水系统的空调末端使用风机盘管,多联机系统使用室内机。至于风机盘管与室内机的区别是什么,这个问题稍有点泛,其问题本身感觉也有些问题,所以还是拆成几个小问题来回答它。 问题1:两者功能上有什么区别? 回答:都是室内的末端空调设备,外形比较小,适合小房间,功能上几乎一样。
使用江苏森泰环境风机盘管一个主要原因是能够使得房间温度在一个恒定的值上面,当冬天大冷的时候,风机盘管能够将热水加热使房间保持在一个暖和的温度上。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间不良气味工艺生产车间所产生有毒有味等有害气体以及大量散发热量和湿量局部部位风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除这样才能获得。 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使背景无可加热器表面时被加热,因而强化了战略与空期间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。当时我国空调行业正参与于国产风机盘管在冷量噪声等孤立参数上接近国外产品而凸显了综合性能和使用效果的真实差距以致这次更新换代未能空调界引起任何反响。风机盘管是空调系统的末端装置,其原理是机组内的不断再循环所在房间的空气,使背景无可冷水盘管后被加热
一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
VRV的新风机和普通室内机有没有必要分开两个系统啊?就是说室内新风机和普通室内机可不可以共用一套室外机系统啊?只要总冷量达到要求就可以了。
关于VRV空调中室内机和新风机,由于两者的运行工况不同,是不是共用同一室外机的效果不好? 请指教!谢谢!:handshake
我想请问一下,事故风机我知道要室内外控制,但是这个室外是指房间以外还是建筑以外区域呢?例如多层厂房,一半是事故风机的排风区,一半是安全区域。室外控制按钮还是要每层都拉线到一层的室外么?我个人理解觉得好像不用吧。但是没有什么依据,故来此求教。谢谢
风机盘管系统中,当空调房间负荷变化时。一般可采用如下方法进行调节: (1)采用人工调节风机盘管流量的方法:即根据室内测量室温的温度计显示室温的高低,用人工的方法调节进入风机盘管流量的方法。 夏季运行时,当室温高于设定值时,可开大进水阀门的开启度,相反,室温偏低时可关小进水阀门的开启度减少流量;冬季运行时,温度计显示值高于设定值时,可关小进水流量。 采用人工凋节流量的方法简单,且不需增加任何费用,运行较为安全,但一般需经反复繁琐的调试才可达到满意的设定值,温度不易恒定,误差较大。 (2)调节风机盘管的风机手动三速开关:当室温要求变化不严格的房间,可调节风机盘管的出风量,以适应室温的变化和要求。 (3)采用自动调节风机盘管进口流量的方法: 即在风机盘管的进水管上安装温控阀,室内安装带有敏感元件、控制机构的温控三速开关进行自动调节(图5--115)。
冷库组成,各个部分安装说明,包括:冷库室内机安装,冷库室外机安装,冷库媒管配置,冷风机选购注意事项一、室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 二、室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)冷库内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低冷库器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护 三、冷媒配管:(1)步骤:按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温 (2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。
正在画一图纸,暖通专业提出:新风机室内机、对开多叶电动调节阀(220V 200W)、高效多管空气处理器(220V 45W)要连动,即新风室内机一开,后二者就要开;前者停,后二者就要停.应怎样画?另外,10P室内机为220V 380W,10P与后二者联合都是220V,配电时按一个整体来考虑吗?而25P室内机为380V 750W,而后二者都是220V,配电时怎样来考虑?
请问下我们这是个未来信息馆的展厅,施工队用的软接是防火帆布,但我考虑防火帆布是不是会漏水到天花板上,施工队说用油布的话冷凝水会顺着油布从风口渗漏!我考虑是不是在两层油布中间加一层保温棉,这样效果是不是会好一点?请高手给点建议!
一个车间,里面需要加几个事故风机,控制要求是---正常情况在室内控制风机的启停;事故时车间进人困难,要求在室外控制。请问各位大侠,怎么实现这种控制方式?谢谢!
一直有两个疑问,请老师们解答:1、大家都知道,多联机普通室内机是不能当作新风机来使用的,当我们问这个问题的时候,回答都是,普通室内机和新风机设计的工况不一样。我想请老师们从原理上帮我分析一下,为什么不能使用?他们之间到底区别在哪里?如果普通内机当新风机使用会出现什么问题,如果新风机当普通内机使用(现实中一般不会出现这种情况,只从原理上讲)会出现什么问题?2、为什么多联机新风机一般厂家推荐一拖一,最多一拖二。为什么不能设计成一拖多呢?先谢谢大家了
风机盘管处理空气后的室内状态点的相对湿度在90~95之间(M点),已经大于机器露点的相对湿度线了,请问下这种情况是不是设计不太合理啊,遇到这种情况是该除湿吗?如果是除湿的话,风机盘管没办法加除湿,具体应该怎么处理呢,不使用露点送风吗? (大佬们我是个小白,呜呜)
各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!
风机盘管室内采暖管道应该做保温吗?哪里规范有说明吗?有,请指明。如果不加保温,此房间无人关闭风机盘管,会造成热量损失。不加保温是否可以?
风机盘管加新风系统中室内污染物浓度分布
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的5.3.12 :设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。假如比如一个内区的培训室,冬天需要制冷,新风若直接送进来,由于新风低于室内露点(室内露点 14度,新风温度0度),必定会造成新风口凝露,当然办法可有两个:1、新风口换成防凝露风口,但是影响到装饰,并增加成本。2、新风预热处理,这样做会造成冷热抵消,不节能。若新风直接接入风机盘管的回风箱,即使产生冷凝水也会流到接水盘上去。就是规范说的,吹尘问题不好解决。此问题有点属于钻牛角尖类型,但是工业空调上很多情况与此类似,望大家能说说看法。当然工业上的问题还有新风温度过低送入,会影响到室内的温度均匀。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-2 16:19 编辑 ]