门式钢架轻型房屋钢结构技术规程下载
门式钢架轻型房屋钢结构
CECS102:2002门式刚架轻型房屋钢结构技术规程
CECS102-2002
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 2002
现在在做一个工程,屋面是采用钢骨架轻型板(09CJ20),每平米1KN恒荷载。因为恒载值远大于钢彩板的0.25KN/M^2。不知道这种结构还能不能采用门式钢架规程?如果可以用,平面外计算长度如何取值为好?
pdf格式的《门式刚架轻型房屋刚结构技术规程》(CECS 102:2002)不知朋友们是否需要。
陆续发几个带条文说明的技术规范与诸位分享
word版的,很实用的!
前不久,《轻型钢结构住宅技术规程》(以下简称《规程》)由住房和城乡建设部批准发布,《规程》将于今年10月1日起执行。该《规程》是我国建筑领域第一部关于钢结构住宅的技术规程,将为我国轻型钢结构住宅行业提供标准及依据。 业内人士表示,《规程》的出台将进一步推动我国钢结构工程住宅向产业化、集成化发展,从而降低住宅建设对资源的浪费,尽早实现中央提出的建筑节能目标。
摘要:门式钢架是典型的轻型钢结构,它具有节省材料、施工周期短等优点,因而也是目前国内应用最广泛的轻型钢结构。门式钢架的设计与施工与普通钢结构相比既有一致性,门式钢架的特点主要在于其节点方面,本文总结了门式钢架设计中一些设计要点,提出来供广大设计人员参考。 关键词:轻型钢结构 门式钢架 设计要点
门式钢架轻型钢结构1.pdf
门式钢架轻型钢结构2.pdf
高层民用钢结构技术规程
砖混结构房屋加层技术规程
门式轻钢设计结构技术规程
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》编制组负责人蔡益燕对《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002有关问题答复如下: 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002第3.4.2条印刷有误,其中第一句应为:"单层门式刚架在风荷载标准值作用下的柱顶位移计算值,不应大于表3.4.2-1规定的限值",而不是"单层门式刚架柱顶位移设计值"。该表名称也有印刷错误,其中的设计值应为计算值。 计算值是相对于实测值而言的,因为存在蒙皮效应,计算时未考虑。另外,不是按荷载组合下的位移计算,通常风荷载起主要作用,大风和吊车的刹车力同时作用可能性很小,而此限值可满足20吨以下吊车要求。门式刚架柱顶位移的规定,在GB50018中也可以看到,其第10.1.6条的规定是:"刚架柱在风荷载标准值作用下的柱顶水平位移与柱高度的比值,不宜大于表10.1.6-2所列限值"。这和CECS102的规定是一致的。
技术措施18门式刚架轻型房屋钢结构
门式钢架轻型房屋钢结构技术规程
门式钢架轻型房屋钢结构技术规程专题,为您提供门式钢架轻型房屋钢结构技术规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 相关的专业交流讨论,更多门式钢架轻型房屋钢结构技术规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题