我在一工地,临时用电为315KVA油浸式变压器.昨日工地正在打桩的时候,不知为何,高压保护杆上两熔断器突然烧跌.而高压开关及相应的低压保护开关均无动作.打桩机的功率为110KW,星三角启动,保护开关匹配.请各位帮助分析一下.多谢!!!
站用变高压保险熔断站用变的高压保险,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理:(1) 拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。(2) 拉开
罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。
低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离的距离越远,有些因为体积版面考虑,不能做远的,采用割空PCB方式,加大间距,这个的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介电常数在4.2附近,也就是说,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明显。 高低压一般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立一个模型来分析:
半道出家,原来学习的是遥感,目前层次停留在懂高压设备操作,低压简单问题判断,想系统性的学习,但最好有视频教程之类的,从高压到低压,从设计到原理,常见故障处理等等。请问,哪里有教程啊
已知低压侧N1 配电回路采用熔断器保护,回路计算电流为200A,最大的电动机的额定电流为50A,除去最大的电动机以外的回路计算电流为160A,请计算熔断器熔体的额定电流(计算值)最接近下列哪项数值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的题目在采用配电手册下面图片中的公式计算时,我看参考答案并没有考虑电动机的启动电流倍数,我记得以前有专家提及配电手册下面的公式少乘了一个启动电流倍数,请教题目中也没有给出启动电流倍数,上面的题目如何计算? 提前谢谢您的回复。
知识点:直流保护
请各位电友一起来完善各个电压等级 的高低压开关柜型如 电压:380V AC 柜型:MNS 厂家:ABB柜型:GGD 厂家:NLS柜型:BLOKSET 厂家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 厂家:SIEMENS电压:10KV AC 电压:35KV AC 电压:110KV AC 电压:220KV AC 电压:500KV AC电压:750KV AC 电压:500V DC
我单位一台涡旋式单机头风冷式冰水机,在停机后四五分钟后,(R134a)高压和低压变得一模一样3.5bar,正常低压应该是3.5bar,高压7.5bar左右吧!系统管路没有电磁阀!
低压熔断器和断路器的比较及应用
低压熔断器和低压断路器比较
图纸简介: 湘潭首和置业有限公司高低压全套箱变图纸,含一次,二次原理和接线图 投稿网友: ieiu106 上传时间: 2013-09-09
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
高压开关柜的安装步骤: 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。
昨天供配电专业考试中考了低压熔断器的选取问题,在下做的比较糊涂,请教哪位知道哪些书籍中有详细的讲述?如能提供一些相关的资料,那就更好了。提前谢谢您的回复。
一、
水利电力部规定:对地电压250伏以上为低压,对地电压250伏以上为高压.但是,建设部规定:交流1000伏,直流1200伏以下为低压.交流1000伏,直流1200伏及以上为高压.所以,有人说是250伏,有人说是1000伏,原因就是所参考的书籍不同罢了.