民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
一施工三相变压器:额定电压10000±5/400V,型号89-800/10,额定容量800KVA,联结组别Y.Yn0,16年历史,跌落式保险采用的是100A保险丝,今年3月做完变压器试验后投入运行,到今年10月份保险丝连续烧断,低压端电流检测结果:770/670/710A .请各位大虾帮我分析下保险丝熔断的原因!XX
1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]
一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。
昨天发了一篇,说的有点乱,重发一下,先把以前糊仙转的帖子在这里再贴一遍。组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。 1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果 负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分
特种变压器容量540KVA,三相,串联在电网中,原边35kV,采用A进X出,B进Y出,C进Z出线。请问大家为了保护变压器次边短路,在原边配置的跌落式熔断器应该怎么选呀,谢谢!
一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢
变压器初级端熔断器选用参考表,希望对大家有用。
变压器为6KV 1250KVA,现配负荷开关熔断器组合电器FN11-12DR/100-31.5(熔芯为125A)是否满足求?应如何选配压气式负荷开关熔断器组合电器
配电变压器的低压熔断器一般按低压的额定电流来选择,但由于配电变压器的容量大小不同,低压熔断器有的又不好满足,这时该如何来配置啊?请教各位高手?小弟在此感谢!
1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,
环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?
户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂
上周末遇到一个较为疑惑的问题,单位在河边建有一座泵房,80KVA的干变,设备就两台45KW离心水泵,一开一备状态,断续式工作制。接到操作工电话,电机无法启动。赶赴现场,发现低压两组(AB\AC)相间电压正常,一组(BC)无电压,变压器有工作的嗡嗡声。断开低压总断路器,拉开高压墙隔离闸刀后,检查高压电杆,发现有一相高压令克跌落,一相已经把熔管烧断掉了下来。联系供电部门,拉下另外那相令克,2500V摇表检查变压器三相对地绝缘正常,令克下高压进户电缆三相对地绝缘正常,相间绝缘正常。重新恢复送电,变压器低压输出电压正常,开机发现1号水泵电机烧毁,2号水泵投入,设备运行正常。经判断,事故过程应该是:1号水泵45KW电机在运行状态无人监守,高压令克一相因为接触不良发热造成熔丝烧断,而熔管未跌落,持续放电造成熔管高温烧断掉落,电机缺相运行电机过流,而低压过流保护未动作,造成高压令克另外一相熔丝烧断跌落。疑惑点:高压有两相熔丝烧毁状态下,现场无其他电源输入,为什么刚到现场时变压器有嗡嗡声,而且低压还有两相电压输出?低压智能断路器能做开合闸操作?
熔断器由于结构简单,运行维护方便,价格低廉,所以一直在低压小容量的电网中广泛应用。 在高压电网上使用的熔断器,虽有限流式和跌落式等种类,但使用量大的则是户外跌落式熔断器。 农村配电网使用的跌落式熔断器。存在着熔管自动跌落,铜铝接触不良,导电系统过热,触头熔焊,熔管变形或烧坏,合闸操作动触头摇摆,特性曲线不稳定,不能可靠动作等问题。甚至造成变压器高压绕组谐振过电压,在断开保障电流时,产生反喷造成相间短路或烧坏熔断器。这主要是由于产品的电气机械.性能、制造质量、选择不匹配和运行维护等方面的原因造成的。为了保证熔断器的安全运行,除对产品质量运行整顿、改进和提高外,还要正确地选择和使用,应符合可靠性、选择性和灵敏性的要求,不致于发生误动和拒动,因此首先要正确地选择其额定电流和额定断流容量。 小容量的变压器,一般采用熔断器保护。低压倒熔断器可根据变压器的额定电流并适当考虑其过负荷能力,即熔丝额定电流等于或略大于变压器的额定电流进行选择。变压器高压倒的熔断器,为保证其有选择性地动作,应与低压侧熔断器保持一定的关系:容量在1
大体情况是这样的:制药厂,变压器630kva,总负载为250kw,负载有变频器控制,风机水泵之类的,负载为60%左右测试电流谐波情况主要为15次5.08% 17次为5.03%,谐波总是真率为7%。出现故障为熔断器在轻载时多次炸裂!请高手指点!!谢谢!!
我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器但是它没有给出对应熔断器的具体型号 请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?PS:电压等级为12KV
有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么? 但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压. 变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?
环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据
大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!