罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。
请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?
最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
看到常熟开关厂CW1和三菱AE系列的功耗,CW1-3200A,三级,900VAAE3200SW,143W,差别有这么大吗?请高手指点.
大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]
10kV电缆分接箱母线带电,在负荷开关断开的情况下在线路侧作业安全不?有没有必要断开上一级开关?刚出来实习,好多问题不懂。
有400KVA和315KVA2台箱站的活,低压柜客户已经有了,现需做两台箱站为低压柜供电,低压柜两路进线配置分别是额定电流1000A和800A的断路器,问题来了1,箱站内部还需要低压开关吗?(因为我觉得低压柜内已经有进线开关了),变压器直接出线接低压柜可以吗?但是这样做自己又感觉不行,有没有相关的规定呢?2,按照常规配置400箱站的低压应该是1000隔离开关+800断路器,315箱站低压应该是1000隔离开关+630断路器,但是额定电流比低压柜的进线开关小,按照常规配置做可以吗? 需要比开关柜的选型大一级吗?望高手解答!![ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 编辑 ]
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流 变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。表2 变压器低压侧短路电流值变压器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低压短路稳态电流/ kA 14 22 19 23 29 38 低压短路冲击电流/ kA 25.8 40.5 48.5 58.7 74 97 反应至高压侧的短路冲击电流/A 1032 1620 1940 2348 2960 3880 根据表2所列数据,对照熔断器特性曲线,我们可以看出,当变压器发生低压三相短路时,其短路冲击
低压开关柜定义及类型: GCS型低压抽出式开关柜 GCS型低压开关柜 GCK抽出式开关柜 GGD低压固定式开关柜 组装式低压开关柜 MNSC型低压抽出式开关柜 MS低压抽出式开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 MNSQH抽出式低压开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 GCK(L)低压开关柜 低压开关柜3C实验 有6300A电流的吗??
现有DW10开关已早就更新换代,大家知道哪种型号开关可以代替吗?最好带智能保护器,而且新型开关安装方式与DW10一样,方便施工
本公司生产的低压抽出式开关柜属于低压配电柜柜体系列,主要应用于建筑楼宇、工业、石化的电力输配电系统,它有如下特点:1.设计紧凑,GCK、MNS柜可采用600mm宽后出现方式(根据客户要求),以较小的空间能容纳较多的功能单元,节省配电室占地空间。2.结构通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,各种结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计需要。3.抽屉单元推进、拉出采用独立的杠杆机构,使操作更加灵活,安全可靠。4.垂直母排采用加强金属罩封闭,使检修更为安全。5.通用性标准化程度高、装配方便,具有可靠的质量保证。6.有三种标准尺寸,以8E=200mm高度为基准,分别为:8E在200mm高度组装1个抽屉单元; 16E在400mm高度组装1个抽屉单元;24E在600mm高度组装1个抽屉单元
有个问题想不明白了,请教大家:1、给一、二级负荷供电的系统,2路10kV进线,高压两段母线必须设联络开关吗?2、如果高压设置了联络开关,当一路电源故障时,另一路电源通过联络,负担全部负荷,此时低压两变压器仍正常工作。换言之,低压两段母线不受故障影响,此时是否可不设低压联络柜?3、高压联络开关何时采用手动控制,何时采用自动控制?4、说明中常见“低压联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关”,正常运行时,转换开关应在什么位置?在此先谢谢大家了!
低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?选择的依据是根据电流还是符合来选的?举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。那样的话,低压出线柜那里的塑壳是根据什么选择的?不要说是根据变压器容量那些,那些是选择低压进线柜开关的。。小白请教各位大神
有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。这样做可以不?
想请教大家,低压进线开关的定值是如何设置的?1、以一台630KVA的干式变压器为例:长延时脱扣器整定电流短延时整定电流接地瞬时是怎么设置的?630KVA的干事变压器的低压侧电流是909.353349A、高压侧电流是36.374A
常用低压开关柜的优缺点目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS1.GCK的水平母线为柜顶布置,额定电流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母线为柜后布置,而且是双排,额定电流小于等于4000A.2.GCK,MNS为9个标准单元抽屉,GCS为11个标准单元抽屉.
已知低压侧N1 配电回路采用熔断器保护,回路计算电流为200A,最大的电动机的额定电流为50A,除去最大的电动机以外的回路计算电流为160A,请计算熔断器熔体的额定电流(计算值)最接近下列哪项数值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的题目在采用配电手册下面图片中的公式计算时,我看参考答案并没有考虑电动机的启动电流倍数,我记得以前有专家提及配电手册下面的公式少乘了一个启动电流倍数,请教题目中也没有给出启动电流倍数,上面的题目如何计算? 提前谢谢您的回复。
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
现在空气开关在运用领域中越来越广泛,同时,熔断器也用它不可替代的作用(热熔),我们在电路中选用空气开关还是熔断器的依据是什么呢?