首页 课程 资料 论坛
  • 跌落式熔断器的安装要求

    配电线路从变电站电缆出线转架空,再到架空转电缆接入箱变,箱变这头一定要装跌落式熔断器,变电站内电缆转架空那头有没有必要装呢?另外如果这条线路中间某段架空线路需要再转地埋电缆一小段,这小段电缆两头是否还需要装令克保护?

  • 跌落式熔断器熔丝易断怎么办

    RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时

  • 跌落式熔断器能跌落的原因!

    跌落式熔断器能跌落的原因!

    跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。

  • 跌落式熔断器的常见故障

    跌落式熔断器的常见故障有以下几种:(1)熔体管误跌落 如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。(2)熔体选择不当而误熔断 如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。(3)熔体管烧坏 由于转动轴制造粗糙、不灵活,或者安装不

  • 浅析跌落式熔断器操作顺序

    一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。 在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。 如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使

  • 10KV跌落式熔断器故障分析及防范

    跌落式熔断器是10KV配电网系统中的主要设备之一,其安全运行和可靠动作对供电设备的安全尤为重要。如果在运行中跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管,必然影响供电的可靠性。1 跌落式熔断器的工作原理 由于跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,故在10KV配电线路和配电变压器中得到了普及应用。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入“鸭嘴”凸出部分后,磷铜片制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地松在“鸭嘴”里。当短路电流通过熔丝熔断后产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动

  • 跌落式熔断器熔丝故障原因分析

    1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有:

  • 10kV跌落式熔断器的使用和运行维护

    论文作者:周择祯 摘要: 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。 关键词: 跌落式熔断器 10kV配电 短路保护 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝

  • 变压器原边的跌落式熔断器怎么选?

    特种变压器容量540KVA,三相,串联在电网中,原边35kV,采用A进X出,B进Y出,C进Z出线。请问大家为了保护变压器次边短路,在原边配置的跌落式熔断器应该怎么选呀,谢谢!

  • 跌落式熔断器断开后下面还有电吗?

    我现在有这样一个情况,在跌落式熔断器的下接线头后10cm左右被人家剪断了。所以请问高手,在10kv不停电的情况下,怎么去接这根线?

  • 不允许带负荷操作跌落式熔断器

    跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落

  • RW11型跌落式熔断器的介绍说明

    户外高压跌落式熔断器_RW11 跌落式熔断器概述: 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全性。带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。 跌落式熔断器用途及执行标准: 本产品使用

  • 户外315kVA变压器烧跌落式熔断器

    户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂

  • RW7型户外跌落式熔断器的介绍说明

    RW7型户外跌落式熔断器 “万德”长期销售户外跌落式熔断器 西安万德高压电气有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。在无功补偿及谐波治理装置、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控及户内外高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、高低压成套、智能高频开关电源、技术优势和产品优势。 西安万德高压电气有限公司拥有实力雄厚的开发队伍,研究方向涉及电力电子、电能质量、电力自动化和电力系统高级应用软件。拥有一批国内著名院校的博士、硕士等高级人才。 主要销售各类高压真

  • 跌落式熔断器送电操作步骤的说明

    1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。 停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。 2、配电变压器停送电操作顺序:

  • 出口跌落式熔断器安装方式示意图

    出口跌落式熔断器安装方式示意图

    跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去拉力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。

  • 跌落式熔断器常见故障及防范措施

    跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断

  • RW型户外跌落式熔断器用法的讨论?

    在10KV的高压系统中,RW型户外跌落式熔断器的最大额定电流为200A,如果系统的额定电流较大时,采用增加熔丝根数的方法来调整,请问这种做法合理吗?如果不合理该怎么办哪?

  • 请教各位!关于跌落式熔断器开关保护变频器的问题?

    3kv,400A的跌落式熔断器开关能否保护690v,350A的变频器的短路故障,3kv>>690v,电压等级不同,可以吗?

点击加载更多

跌落式熔断器

跌落式熔断器专题,为您提供跌落式熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跌落式熔断器 相关的专业交流讨论,更多跌落式熔断器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

熔断器的熔断时间

熔断器选型