现在国内很多风电场都处在施工建设阶段,市面上很多公司仿造廊坊北熔 公司专利产品在市场上销售,由于其他公司仿造的熔断器用的材料都是劣质材料,虽然价格便宜,但是质量不佳,装在风电场上极易出现故障,此行为不仅侵犯了我公司专利产权,且对各风电场造成重大损失,希望各位想购买熔断器的朋友擦亮双眼,尽量购买质量好,品质佳,有保障的熔断器,这样才能避免不必要的损失。
高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
知识点:惯性熔断器
请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
LED路灯需要装设熔断器加以保护吗?为了安全与维修方便。如果需要的话,怎么选择熔断器?比如80W的LED灯,需要多大的熔体?求解。。。。
RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时
本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
这个为啥要整个熔断器底座呢?