高压熔断器停电操作,水平排列时,先拉中间相,后拉边相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。 高压熔断器停电操作,竖直排列时,先拉开上相,再拉中相,最后拉下相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。
一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。 在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。 如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使
有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。 停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。 2、配电变压器停送电操作顺序:
什么是熔断器? 一、熔断器简介: 熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。熔断器可分为户内式和户外式两种。 (1)户内式熔断器: 户内熔断器是内充石英砂填料的密封管式熔断器,当它通过过载电流或短路电流时熔体熔断,其金属蒸气与燃弧后的游离气体受到高温高压的作用,喷入石英砂之间的空隙,与石英砂表面接触受到冷却凝固,减少了熔体蒸发后的游离气体与金属蒸气,从而使电流自然过零,迫使电弧熄灭。在熔体熔断时,熔断器弹簧的拉线也同时拉断,并从弹簧管内弹出。户内型高压管式熔断器具有熄弧能力强、分断容量大、分断电路时无游离气体排出、能产生截流过电压
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
知识点:惯性熔断器
有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?