前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
在这种使用情况下,限流型熔断器在大故障电流下动作,低分断能力电器之间只能分断它所允许分断的小电流,因此需要根据两者不同的时间-电流曲线配合实现。1/以曲线相交点为分界,限流型熔断器承担大故障电流分断,其他电器承担正常电流和小故障电流开断。2/如果其他电器不随熔断器撞击器联锁脱扣,则相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流。3/曲线相交点电流必须小于其他电器的开断能力。4/当用高压限流型熔断器开断电路时,其他电器必须具有足够通过短路电流和关合短路电流的能力(校验该电器的热稳定、动稳定对应采用其开断电流、关合电流),这些能力应与高压限流型熔断器截止电流和I2t值相适应。5/如果其他电器随熔断器撞击器联锁脱扣,例如负荷开关,则要求负荷开关允许的转移电流值大于熔断器的最大转移电流值。
如果短路电流大于熔断器的分断电流会出现什么情况,难道熔断丝不断吗?如果熔断丝能熔断那么熔断器的分断能力应该是无限大的才对。这个问题一直想不明白,请高手指点!
请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
高压熔断器停电操作,水平排列时,先拉中间相,后拉边相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。 高压熔断器停电操作,竖直排列时,先拉开上相,再拉中相,最后拉下相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。
1 高压交流熔断器的定义和分类 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。其原理是当电流超过给定值一定时间,熔化一个或几个特殊设计配合的熔件,分断电路的器件。它具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可*和消除短路故障时间短等优点。其分类一般如表1所示。 表1 熔断器分类表 分类方式 分类名称 性能 限流式、非限流式 保护范围 一般、后备、全范围 熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 安装场所
在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗? 根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容
高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,4
施工现场突然停电,电工打开箱变的低压开关柜重新将开关推上,但是无法正常送电,施工现场用电为一630KVA的临时箱变,后到现场查看发现是现场箱变上方架空的一高压熔断器烧毁掉下来,后查各施工单位的用电情况,均没有故障,请问,这应该是什么原因引起的呢?
美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。 熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。 凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。
有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
SFLDJ-12KV/□A和SFLAJ-12KV/□A的高压熔断器分别在什么情况下选用?一个是弹簧式的,一个是弹药式的。
高压熔断器旁边的那个东东到底是啥 ? 是避雷器码
本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 编辑 保护电压互感器型号RN2-10/0.5的高压熔断器0.5A的额定电流是根据什么选出来的?这个参数起什么作用?谢谢!