本人在作一批10KV开关柜,想请问1、电压互感器二次侧导线A、B、C三相用黄绿红三色线外,开口三角用什么颜色的导线?2、电压互感器二次侧导线都用BVR-1.5平方毫米规格的可以吗?3、另外接到微保上的导线(除了电流、电压回路以外),我们老总让用BVR-1.0平方毫米的导线(也就是控制、信号回路),请问这样用可以吗?有无依据可查?拜托各位朋友了,谢谢!!!说明一下,我用的PT不作计量PT使用,型号是JDZX10-10/0.1/0.1/3/0.1/3,根号打不出来了。
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?
今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。
今天看到一份图纸,电压互感器的二次回路没装熔断器,而是用了一个三极的自动空气开关.本人觉得这样做不可行,请各位发表高见.如果认为行或不行请说明理由!
在一工程中遇到如下问题:一台PT柜中有三台电压互感器,型号为:JDZXF71-10,其二次侧的熔断器为RT14-20/4A,但送电后电压互感器有两台烧坏了(开裂),不知是何原因,请各位给予指教。
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。现在请教老师们:1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?谢谢!!
请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
今天用二只电压互感器 型号:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次侧的0.22KV接线如何才是最准确的?
为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?那10/0.22 二次侧是220V,怎么说呢?单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,220V是线电压还是相电压呢?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 编辑 ]
说法一:电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高
请问一下,一个计量柜V/V接的,电压互感器二次电压为Vab=100V,Vbc=100V,Vca=100V,正常吗?不正常可以分析一下原因吗?
电容式电压互感器二次侧的短路电流较小,一般不超过16A,同时短路保护的时间要尽可能缩短,要求不超20ms,请大侠们指教,哪个厂家生产这样的空开?
请问:电压互感器二次侧零线一定要分开吗?10KV高压PT柜中,二次星型绕组和开口三角零线一定要分开吗?
大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?