前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q
在整定的环境条件下,1.13In 电流1h 内不脱扣;在整定的环境条件下,1.45In 电流1h 脱扣。
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。2.发生误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
漏电断路器有1P和3P的吗
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?
用户家里的两台小型漏电负载端的零线短接了,使得漏电可以在22mA动作的,现在要超过30mA才能动作,造成产品的不合格。 请问问什么会这样?
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到