首页 课程 资料 论坛
  • 塑壳漏电断路器动作电流与时间

    JGJ 46-2005 规定:额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。也即是说,动作电流与动作时间只能这样配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但为什么还有这样型号的漏电断路器生产:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合规范?还能通过验收用上去?

  • 漏电只报警不动作的断路器

    昨天在施耐德的易选通上无意看到iC65微断是不能只报警不动作的。。。那大家来讲讲哪些断路器能做到漏电至报警不动作。。。。

  • 漏电断路器的拒动作的种类及原理

    1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作; 2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作; 3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作; 4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作; 漏电断路器的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作; 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作; 3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作; 4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的

  • 医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?

    医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?一.民规14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择: (3)医疗电气设备为6mA。这里没有指明急救和手术是否必须采用IT系统。二. 漏电保护器安装和运行 GB 13955-925.6.1 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。三. 综合医院建筑设计规范(征求意见稿2004-6-18)8.3.3 TN系统在2类医疗场所区内采用额定剩余电流不超过30mA的RCD仅用在以下回路中:1 手术台供电回路。2 X射线装置回路。3 额定容量超过5kVA的大型设备的回路。4 非生命支持系统的电气设备回路。8.4.2 1类医疗场所和2类医疗场所需要安装剩余电流保护器时,应仅选择A类或B类对于以上内容,如何执行?

  • 漏电断路器的剩余动作电流(漏电动作电流)如何选择

    我看了环宇断路器样本,发现里面的剩余动作电流(漏电动作电流)一般有30mA\100\300\500mA多档,应该如何选择多大的剩余动作电流?

  • 【请问】漏电断路器该怎么选?怎么考虑额定剩余动作电流

    【请问】漏电断路器该怎么选?怎么考虑额定剩余动作电流

    请问选漏电断路器时,只要上一级额定剩余动作电流大于下一级额定剩余动作电流就可以了吗?如图所示,200A的断路器选100mA的可以吗?有没有什么标准?

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 对漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别

    请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?

  • 剩余电流动作断路器定义

    剩余电流动作断路器定义定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。 电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 断路器/漏电断路器(漏电电流)选型

    断路器怎样选型呀!在知道线路电流I的情况下,断路器的额定电流是多少呢?漏电断路器Too?漏电断路器的漏电电流在一般情况下都选择多少呀30ma、50ma还是300ma、500ma等等

  • 帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因

    工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。换了一个进线漏电断路器,依然如故。灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?

  • 带剩余动作电流的断路器的选择

    请问现在国标剩余电流动作保护装置安装和运行《GB 13955-2005》内容全是强制执行文件。加大了用带剩余动作电流的断路器,好像从其文中看出只要用了断路器的地方都必须带漏电。 现在我不知道到底什么地方该用带漏电的了。外加是不是所有带漏电的短路器我都把N线断掉,3P换成4P。

  • 急,什么是低压断路器的约定动作电流

    最近审图中心发过来的审查单上说我导线的选择违反了50054-95的第4.3.4条规定,规定具体是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是约定时间内的约定动作电流,请问这是什么值,比如我的负载电流是36A,我选的塑壳空气开关为SM30H-100 600/50A,选的电缆为VV-1 4X16(载流量67A),这样选满足了Ib<=In<=Iz,但是满足I2<=1.45Iz吗????急啊等着回复呢.

  • 请教关于剩余电流动作断路器

    请教关于剩余电流动作断路器

    那个试验按钮是跨接在火线和零线之间的嘛?如果是的话 万一按下试验按钮不跳闸 岂不是要相线零线短路我拆过一种大点的漏电断路器,它的试验按钮是接在下桩头相线和外壳之间 中间还串了一个电阻限流 我觉得应该这样才对嘛为什么图中的这种小型断路器的试验按钮不这样设计呢?哪位能就这个试验按钮给归纳下 一般有几种呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 编辑 ]

  • 关于漏电断路器的剩余电流特性请教

    今天查资料注意到漏电保护器的剩余电流特性有A类和AC类,请问各位大大这两种类型具体说的是什么?是漏电脱扣的动作原理吗?另外,想请教一下有没有直流用的漏电断路器我是新手,不要笑话俺。在线等答案,谢谢啦!

  • 关于漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别问题?

    漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别是什么?用途上有什么要注意区分的地方吗?价格方面两个比较又是什么样的呢?请各位帮帮忙?

  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?

    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?

  • 关于断路器通过电流问题

    今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。

  • 关于断路器的整定电流值

    关于断路器的整定电流值

    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?

  • 关于漏电保护断路器的问题!

    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?

点击加载更多

漏电断路器动作电流

漏电断路器动作电流专题,为您提供漏电断路器动作电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电断路器动作电流 相关的专业交流讨论,更多漏电断路器动作电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度