RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
不带隔离功能的断路器和带隔离功能的断路器在应用方面的区别? 隔离功能是鸡肋功能吧?没有它断路器不是也可以切断电源吗?问题补充:断路器直接皆有灭弧作用,也可以带负载开关,为什么我还要用带隔离功能的啊? 隔离开关有明显的断开点,但是断路器也可以断开电路啊,那个明显的断开点有实际意义吗?
本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
我一直想问断路器的选择一般情况(是一般情况)是导线的长期载流量>断路器的额定电流>计算电流:但隔离开关的选择呢? 是不是也和断路器一样?还是隔离开关额定电流>导线长期载流量>计算电流?举个例子!比如说BV-3X10的载流量是48A 计算电流是30A 那么选择断路器就是32A的!对吧?要是选隔离开关呢?就是该选63A的吧?请指教!!!
请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
漏电断路器有1P和3P的吗
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
请教,一平房,立面包括照明、插座、排风扇以及两台8KW的三相用电设备,总计用电负荷19KW,计算整定电流为32A,我想问的是,配电箱总进线用一32A的漏电断路器,还是选用隔离开关。
如题:小型断路器有隔离功能吗?塑壳式断路器呢?电源进线处如果安装了小型断路器还需要装隔离电器吗?另外电源进线处如果安装的是塑壳式断路器还需要装隔离电器吗?
现在的断路器写着如下功能:短路保护,过载保护,控制,隔离,(比喻C65N微断)问题:既然带隔离功能,为什么不能拿它当隔离开关用呢,而还要在线路前面加专用的隔离开关难道这地方的隔离与隔离开关的隔离不一样吗