请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
高压 电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
想问下,我看别人在选择保护电流互感器的时候(35KV的出线上),三组电流互感器,选择的保护是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,想问下各位,这个10P/10P是什么意思啊?我看好多不都是10p10,10P20这样的么?但是10P/10P的表示什么类型的保护啊?
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/5 5P30级的。请各位高人指点。
请教大家,在这个系统图中,穿心式电流互感器前端还需要设置熔断器进行保护吗?
:time:
最近有发现电力设计资料把一只电流互感器的计量、测量线圈和保护线圈的变比做的不一样,保护的基本是大一倍左右,求教这样做的理由是为了防止保护线圈磁饱和吗?
630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?