现在很多厂家关于真空开关都有个额定短路电流开断次数,比如现在有一个开关,在安装使用后一年半内,其总使用次数还未到额定短路电流开断次数。而在检修做高压预试时,发现绝缘出现问题。(绝对是正常使用,未有短路、接地情况) 这个时候,要求厂家保修的依据是什么: 1、厂家说保修时间已过,已超过一年 2、既然有个保修时间的规定,为什么还来个额定开断次数??如果未达到次数,开关绝缘损坏,谁应负责。大家用的真空开关是如何保修的?说说看
1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标 先谢谢大虾们了!
今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。<
车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
10KV柱上真空开关定值一般都是由调度出,但我们这里却要我们自己出,为了这个头都大了,还搞不定,请大虾们帮出个主意,要如何计算?
户外10KV真空开关及机构的问题想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
有一个国外项目中11KV电容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.请问:这是真空开关还是断路器? Automatic又是什么?国内是什么型号,哪儿生产
有人说空气开关一般都用在380系统中真空断路器都用在6.6以上系统中是这样吗给我感觉有的额定电流大的低压总断路器也是用真空断路器的啊。
各位大虾,我单位35KV配电馈电柜,采用KYN61-40.5的柜子,恳求各大虾指点,选用那一种真空开关比较好,VD4有额定电压40.5KV的型号吗.
真空开关高压计量台架安装图(2条10米电杆)
公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈), 3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效? 谢谢各位给指点下。
体积小
10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
12KV户外柱上式真空开关要试验哪些功能?过流速断 过流延时 速断延时 速断延时 零序速断 零序延时 重合闸吗?应该要怎样试验?求指导
在开关的常见故障中,分闸线圈、合闸线圈的故障占了开关故障的90%以上。珠江电厂6 kV配电系统采用天水长城开关厂生产的少油开关和真空开关,操作机构配的都是CD10。现对其分、合闸线圈常见故障进行分析并提出相应的具体措施,供同行参考。1 分闸线圈烧毁的原因1.1 分闸控制回路辅助开关接点使用不当分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证断路器在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器开关合闸时间极短,远小于断路器的分闸时间,断路器未来得及脱扣时就已合
1、速断保护 2、过电流保护求公式!求详细说明!
如题,我想知道生产厂家名称和联系方式。要求采用东芝的吸持式真空负荷开关。能进行“一体化的三工位工作状态”,闭合、断开、接地带“五防”机械连锁。
我公司部分线路因为故障率较高,跳闸次数比较多,而像ZN28型真空断路器额定短路电流开断次数只有30次,造成10kV真空断路器很快就到了额定开断次数。到达开断次数后,经过对开关断口间耐压试验,开关接触电阻试验合格。像这种情况如果开关继续运行,开断次数应定为多少?
在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?