环评所需资料:锅炉型号知识
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
型煤锅炉问题和安装施工设计及安装施工组织;近年来全球能源问题,为什么我国会出现能源高消费?型煤锅炉能解决所供热的环保问题吗?请大家进来参与讨论.
求常压型煤锅炉安装大样图,那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~那位英雄能帮个忙?共享一下吧,急需啊~~~
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.