首页 课程 资料 论坛
  • 常压燃煤锅炉做浴室的系统做法?

    1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM

  • 一层锅炉房的浴室给排水设计施工图

    图纸简介: 本工程为锅炉房附带的浴室给排水,设于热水供回水管,采用闭式全循环系统。图纸包括:设计施工说明,热水管道系统图,浴室给排水主管、支管平面布置图。 投稿网友: zhangzhl2008 上传时间: 2014-05-27

  • 燃气锅炉供应50人公共浴室

    采用小型燃气锅炉仅仅供应洗澡热水,为间接加热锅炉1 供应50人公共浴室是不是一定用开式系统,也就是加一个热水箱2 热水箱只能放在锅炉间,是不是需要设置变频增压泵3 不用热水箱,采用热水罐怎样

  • 600平米浴室(200喷头)的锅炉选择,请指点.

    有一厂区600㎡浴室,共200个喷头。要选择一下锅炉吨数。我按照给排水技术措施公式6.4.2-2与6.5.6-3计算出来的蒸汽锅炉吨数是6805kg/h。我又咨询了一个锅炉厂家技术支持人员,他说一蒸吨蒸汽就够了。为什么会差这么大?是我对概念的理解有问题吗?请大虾们指点!!!多谢!

  • 求助!!600平米浴室(200喷头)的锅炉选择,请指点.

    有一厂区600㎡浴室,共200个喷头。要选择一下锅炉吨数。我按照给排水技术措施公式6.4.2-2与6.5.6-3计算出来的蒸汽锅炉吨数是6805kg/h。我又咨询了一个锅炉厂家技术支持人员,他说一蒸吨蒸汽就够了。为什么会差这么大?是我对概念的理解有问题吗?请大虾们指点!!!多谢![ 本帖最后由 jinglee_hit 于 2010-7-3 17:28 编辑 ]

  • 锅炉给水一般要如何处理

    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?

  • 锅炉是用什么参数选择的

    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W

  • 太原理工大学某学生浴室锅炉房工设计施工图

    图纸简介: 1.洗浴选用两台CWNS2.8-85/60-Q全自动燃气常压热水锅炉,单台额定供热量 2800Kw,热效率:90%,配三台热水循环泵(两用一备),设计供回水温度85/60%%DC,通过容积式换热器换热后集中供应。 2.图纸包括设计说明、平面图、流程图、大样图。 投稿网友: loloool

  • 关于如何区分直流锅炉的问题

    请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢

  • 浴室的各种装修风格,来选选吧!

    浴室的各种装修风格,来选选吧!

    浴室的各种装修风格,来选选吧!

  • 请教个锅炉采暖的小问题

    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...

  • 锅炉房吸音材料用什么好?

    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。

  • 单位食堂浴室用什么灯???

    单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯

  • 关于锅炉容量和能量的关系

    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.

  • 关于锅炉房的消防的问题

    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教

  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题

    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?

  • [请教]如何选择锅炉---难题

    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!

  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗

    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消

  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!

    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!