我们家最近准备买一台燃气壁挂锅炉,毕竟集中供暖太落后了,还不能提供洗浴用水,在我的再三劝说下,我爸终于决定买壁挂锅炉了,可是现在也不知道买哪个牌子的好,请友友们给我出出主意,大家都是供热的行家阿,最好的牌子质量好就行!!!!
兰炭锅炉作为燃煤锅炉之后的半清洁能源配合相应的除尘设备达到符合现在环保要求的低成本锅炉形式,国内大部分地区环保部门均已认可.陕西范德力生产的燃兰炭锅炉不管是新装还是改造都提供第三方的权威检测报告.陕西兰炭锅炉范德力市场占用率遥遥领先。陕西兰炭锅炉范德力品牌为应我省贯彻落实政府《陕西省“治污降霾˙保卫蓝天”五年行动计划(2013—2017年)》(陕政发〔2013〕54号),有效控制关中地区燃煤消费总量,减少大气污染,切实改善空气质量。我省多地已实行燃煤减量,利用陕西范德力兰炭清洁燃料代替燃煤消费。积极倡导使用清洁能源锅炉,加强燃煤锅炉源头管理,防止烟尘污染。按照“自己锅炉自己拆,党政机关带头拆,限定时限必须拆,逾期不拆强制拆”的原则,市区建成区内剩余超标排放生活燃煤锅炉全部予以拆除,改用兰炭锅炉代替。为此环保政策落实,我省陕西德力能源科技有限责任公司范德力锅炉厂,研
图纸简介: 小型落地锅炉房的施工图纸,图纸内容包括各个分体设备的制造图,锅炉供热剖面图,生活热水剖面图,以及主要设备表。 投稿网友: xw19810206 上传时间: 2014-07-11
在浙江地区,4万多平米的建筑,采用水冷冷水机制冷,供暖用的燃气锅炉不知道有什么好的品牌,版友们能推荐几个好的品牌么?谢谢!
在供暖市场日益繁华的今天,锅炉市场也是毫不逊色就壁挂炉而言种类繁多,产品的质量参杂不齐。以下文章只供读者见解和参考. 一、壁挂炉的品牌分类: 壁挂炉分为原装进口和国产合资两大类。 原装进口又按地区分为德国、意大利、法国、韩国等地域品牌。国产合资又分为组装厂、合资厂。 1、德国品牌:威能、菲斯曼、博士。 上述三个品牌身份各有特点:①威能,德国部分原装进口部分国内生产②菲斯曼,国内原件组装。③博士,德国境外分部生产。 威能和菲斯曼是国际公认的、名牌产品,运行效果和生产质量也是一流的。但水土不服和价格较高,配件运送较慢,制约了其在国内的发展。 2、意大利品牌:原装进口的有依玛。贝雷塔、法罗力、八喜四大主力品牌,其余多为国内贴牌。前三个品牌厂主产品不是壁挂炉,而是大型锅炉、空调、暖气片等的综合性生产厂,实力较强,但主业不突出。唯独依玛是一个意大利专业生产壁挂炉的工厂。只研制生产壁挂炉,别无其它产品,因为专业,所以专注,因此在欧洲和国内他的名气大于规模,四个牌子在北京市场的占有率大约为法罗力5%,依
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教