工业锅炉维修与改造问答
某公司二管厂的1#用于生产的锅炉,在停炉检查时发现左右下集箱底部氧化腐蚀严重,经技术监督局锅炉检验,不能保证强度计算最小需要壁厚3.5㎜的要求,由设备科请示厂部决定对该锅炉集箱进行更换。包括:工程概况 ,施工依据,主要工艺技术,集箱管的组装,水冷壁管的焊接,水压试验,水压试验合格后进行砌筑及保温。
锅炉设备维修保养制度1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。3、维修保养的主要内容:3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。3.5、检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。3.6、检查维修二次仪表和保护装置。3.7、清楚设备及设备上的灰尘。4、对安全附件实验校验的要求。4.1、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次。4.2、压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验或铅封。4.3、高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置每月至少做一次报警连锁实验。
随着人们生活水平不断提高,人们对软水的认知也不断提高,锅炉全自动软化水设备掀起了一股消费热潮,锅炉全自动软化水设备市场得到了快速发展。 但是,锅炉全自动软化水设备经过长时间使用后会产生两种磨损:第一种是材料磨损,这只是长期使用中的振动和摩擦所引起的损失。第二种是由于操作不当导致的技术磨损。下面就锅炉全自动软化水设备的维修向您做简要介绍。 锅炉全自动软化水设备的维修等级分类: 日常维护:用于锅炉全自动软化水设备的检查、清洗、加油等,用于维修锅炉全自动软化水设备。 &nbs
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
1.水泵启动前的检查水泵机组在启动前必须进行全面细致的检查,主要内容有:(1)水泵的转动部件是否灵活轻便,泵内响声是否正常;(2)电动机的转动方向是否符合水泵的转向;
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
关于制冷维修的一些资料,比较简单,大家可以看看……
我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
初秋来临,家电维修仍旧不见消退,形形色色的“李鬼”维修企业依然活跃,家电维修陷阱频繁出现。提醒广大网友,应该提高自身识别能力,不要盲目轻信信箱小广告或网上低价维修广告的诱惑。 窍门一:巧用百度地图身边的家电维修点一目了然 在百度地图上输入想要去的品牌维修点,所在城市的该品牌所有维修点位置一目了然,网友可以就近选择。点击每个维修点,还可查看具体位置及详细的交通路线图,或者打电话让其上门服务,非常便捷。 窍门二:“最短搜索结果”精准获知官方客服电话 在百度搜索框输入“品牌名+客服电话”,如“美的客服电话”,可以看到搜索结果只有唯一一条经“百度安全认证”的官方客服电话结果,其他结果都被隐藏起来,网友可很容易地找到官方维修信息,免去了被虚假信息侵扰的可能。目前,百度已经免费收录了1万多家经官方认证的权威电话信息,覆盖家电、电商、银行、航空公司等高风险行业的绝大多数主流品牌。 窍门三:“百度登陆用户点击推广链接”被骗不用愁。 据百度“网民权益保障计划”规定,网民
温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
专业冷暖设备销售、安装、维修保养及工程施工一、销售钢制锅炉、铸铁模块锅炉、铜管锅炉、真空锅炉等二、销售高大空间循环供暖及制冷机组、燃气/电辐射板采暖等三、销售地/风源热泵、溴化锂直燃机、中央空调设备等四、锅炉房包烧托管、燃烧器维修保养、水垢清洗及辅机配件等五、供热工程施工、燃气工程施工及冷暖机房改造工程 布雷迪国际能源科技发展有限公司张经理:13911581400E-mail:ma20020506@163.com http://brady2009.b2b.hc360.com/http://blog.sina.com.cn/zhangpeibing[ 本帖最后由 ma20020506 于 2012-
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
我有一个问题向请教各位前辈。我们是一家外资的化工厂,电气部有18个人。我是刚毕业的大学生,很多实际经验一无所知。想请教各位前辈。我公司有一个110KV变电站。像变压器,电动机,发电机,UPS, 高低压配电盘,高低压开关柜,SCADA系统,BATTERY CHARGER等等电气设备的维护与维修,那些是自己公司自己做的,哪些是外协公司作的?能否详细的加以说明,谢谢!