昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
请高手解答:塑壳式断路器跳闸原因塑壳断路器德国穆勒LZM系列,配热磁脱扣。带电动机负荷,配马达控制器。开关容量250A,电动机90KW,开关过载整定值为240A。运行中开关出现多次跳闸,间隔十天至二个月不等。现场检查马达控制器无输出,无跳闸指令。现场检查唯一异常是开关的接线端子处电缆有发热现象。查看电动机运行电流曲线无波动,跳闸前稳定在150A左右。请高手解释一下,开关的跳闸原因,谢谢!这样问的有点大,大家可能无从入手,现在我就问一下,开关接线端子处发热,热量会传导至开关的双金属片,而导致双金属片误动作吗?
施耐德塑壳断路器CVS400F3400下口短路未跳闸 操作过程:动力箱送电时合进线断路器(施耐德塑壳断路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后进线开关未跳三四秒后再次短路起火,此时高压柱上断路器保护动作,(施耐德塑壳断路器CVS400F3400)仍然未跳闸。 请各位大侠帮忙分析、多谢!多谢!
有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!
请问对该零件有无什么具体的试验要求?材料要求?另外,有没有具体的标准?试验标准?电性能?阻燃?谢谢,希望大家踊跃讨论.发表意见.
LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
技术指南 塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????
知识点:塑壳断路器
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?