请问各位: 在住宅\工厂的配电一次方案中其断路器的分断能力如何选择, 进线总开关\出线分路开关,他们的分断能力是根据什么来选择,需要多大KA分断能力的断路器???在供配电中如何计算其所需的分断能力,,???急急
最近几年与断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与用户之间由于沟通和宣传不够,致使用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一、 线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力。 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: (1)、对于10/0.4kV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10kV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 (2)、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30kA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150
法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了? 那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了? 希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 就此短路器全部是在正向安装情况下的表现能力,如果短路器在侧向安装、反向安装的情况下其分短能力应该不是其说明书讲到的及标明的分短能力。本人接触了多种短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此项功能。请大家讲讲这方面的情况。
断路器的短路分断能力级别,塑壳式断路器的短路分断能力级别分为:基本型,标准型,高级型,限流型。分断能力也是越来越高,限流型最高。单位画图用的是标准型,也不知道为什么这样,短路电流也没有算过,听总工说现在短路这个没法算。。向前辈请教这些级别的使用方法。。
断路器分断能力和功率因素的关系 GB14048.2中规定: 4.3.5.2 额定短路分断能力断路器的额定短路分断能力是在制造厂规定的条件下断路器的短路分断能力值。额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值,且:——对于交流,功率因数不低于表11
在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。以上思路是否正确,请各位指正!
入低压电器这行一直搞的都是塑壳断路器这个产品,心里一直存在一个疑惑,针对现在的电网特点,到底要求塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济,因为现在元件厂商的低分断和高分断断路器的价格是差很远的,塑壳断路器主要作为分支开关使用,在哪些方面需要做更多的改进,希望论坛中各位塑壳断路器的使用者,多提提宝贵的意见。
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
探讨下电压对微型断路器分断能定的影响?以及额定电压对于微断的意义~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-23 10:30 编辑 ]
假设一个单极的断路器的短路分断能力为6000安,现在用两个同样的单极断路器串联使用,这两个断路器合、分、脱扣都是同时动作(见图),由于断口的增加,短路分断能力会增大,试问这时的短路分断能力会增大到多大?图1和图2的分断能力一样吗?[ 本帖最后由 asmdl 于 2009-3-9 22:43 编辑
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
有一工程,变压器为10/0.4 2000VA,设计院要求低压进线柜内断路器分断能力为150KA,请问哪位能帮解释下为何要这样大?个人认为100KA的分断能力完全能满足使用要求。
额定工作电流同是400A,不同电压考核的额定短路接通与分断能力不同,但不明白高电压的考核值小,低电压的考核值大(1140V是7.5KA;660V是9KA,为什麽?