首页 课程 资料 论坛
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 有压锅炉水泵的设置问题

    大家都知道一般情况下,锅炉的水泵都设置在锅炉的回水段,可是我也看到不少锅炉设置在出水端,请问各位大虾,这两种情况个有什么利弊吗?

  • 锅炉水泵出口压力高是为什么?

    一个工程有两个单体建筑,一个12层一个6层,采暖锅炉8吨,公用一个循环水泵,楼内采暖方式为垂直单管系统,现在是当水泵运行一段时间后水泵出口压力过高,请问是什么原因?外网没有堵。

  • 请教个锅炉循环水泵的问题

    本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

  • 电站锅炉给水泵铭牌标示请教

    电站锅炉给水泵铭牌标示请教

    有台电站锅炉给水泵,电机铭牌上的有个“堵转容量标示 D”,请问这个代表什么意思?详细见下图

  • 关于蒸汽锅炉给水泵扬程!

    关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!

  • 请教锅炉房循环水泵的选取

    第一次做一个锅炉房的设计,想请教一下锅炉房循环水泵的选取应该根据锅炉的供热量来选,还是根据热网的热负荷来选呢。锅炉房的锅炉台数在选择时就已经比热网的热负荷大了,现在在按这个锅炉的供热量来选,那选的水泵不是更大了?还有这个锅炉房的水泵的台数如何确定,一般是一台锅炉选一台循环水泵吗?但规范上是按热负荷选取循环水泵的。请高手指教,在线等。

  • 请教锅炉房水泵配管选型的一些问题!

    我本人在一家私企供热公司做技术,经常要对供热小区的供热系统进行诊断和校核,所以最近发现有些居民供热的热水锅炉房设计的一些问题,比如热水循环水泵的接口管径,比如一台400立方米流量的循环水泵其设备的接口管径为DN200,那么实际设计选用的进出口管道和阀门的管径通常会选用多大的呢?如果也选用DN200管道,会不会影响介质输配,经查水力计算表,DN200管道通过400立方的水比摩阻高达700 Pa/m,而像这类的管道选择根据什么呢?在常规设计中应以什么作为依据呢? 是经济比摩阻 还是水泵接口管径? 谢谢指点!

  • 住宅小区锅炉房水泵的选择

    我们小区要开发建设10栋楼,我已经设计好主干管的路线,计算好供水和回水的主干管的管径。现在我想采购一台锅炉房的水泵,但是一直不是很清楚如何计算水泵的扬程~~~~~~~~~我们是采用同程式供热的方式,麻烦各位说一下计算方法,是比摩阻乘以最高层楼房室内的暖气管道长度,再加上散热器阀门的阻力,再加上弯头的阻力,然后算出立管的比摩阻乘以长度,加起来的和就是扬程么然后每栋楼有三个单元,有十栋楼,

  • 锅炉房内补水泵选择问题

    锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?

  • 锅炉给水泵故障分析和排除方法的探讨

    锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,为上海电力修造厂产品。1、故障情况该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。2、给水泵液力联轴器的调节上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。

  • 关于换热站,锅炉房水泵压力的问题探讨

    在论坛中发现有个热帖是这样的:换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在设计中正好做了一个和这个问题非常相似的问题,是一个某政府机关部门机关宿舍的改造锅炉房,情况是这样的 设计三台功率为1.4MW的区域锅炉房,总功率为5.6MW,选择根据供热工程按供回水水温为85/60设计,这样计算下来,设计水泵的流量为50立方米,由于最远的楼距锅炉房为150米,考虑沿程阻力为100Pa/m,局部阻力为沿程的50%考虑,这样选择的了32米杨程考虑。静压定压为32米, 运行中,锅炉供回水水温为75/60度,温差为15度,杨程为15米左右,但是末端热量略低(阐述一下这个低的概念,由于是政府部门的机关宿舍要求高,需要家里穿短袖,衬衣赶紧不冷,我估计这样最低得有25度),但是达到18~20度左右。还到一点说明,这个外线管网和锅炉房同时改造,根本没有做任何的调试,但是他们管理部门不同意,要求更换水泵,就说末端不

  • 锅炉事故预想之强制循环冷却水泵跳闸

    一、运行方式: 1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用 二、可能原因: 1.电气故障 2.泵运行中出口门误关 3.两台闭式泵均停,延时60S 4.误碰事故按钮 三、主要现象: 1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警 2

  • 锅炉循环水泵运行有压差,怎么回事?

    有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。

  • 锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??

    锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??

    如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行到底应该怎样理解才对呢???[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑

  • [锅炉]半吨的锅炉选用多大补水泵?

    小地方,有一台半吨的立式热水锅炉,选用管道泵补水,我选了一个厂家的样本,推荐了一台流量6m/h,扬程69m,功率4kw.使用单位觉得有点大,那么,怎么选用才最合理呢?谢谢.

  • [锅炉房]锅炉房水泵间和锅炉间必须分开??

    我们现在有一个小工程,两台半吨的锅炉,锅炉房很小,如果把房间分开为水泵间和锅炉间的话布置很困难,但是不知道可不可以把水泵和锅炉设置在一间房内,请大师指点。

  • GC型锅炉给水泵安装使用手册

    GC型锅炉给水泵安装使用手册,希望对大家选型,安装及使用有所帮助!

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 蒸汽锅炉水泵是比较重要的给水设备

    在锅炉运行过程中水泵是比较重要的给水设备,在蒸汽锅炉使用中不能出现任何故障,那么给水泵最常见故障是什么呢?一、最为常见的故障就是电动机过热造成电动机过热的原因主要是由于电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障或机组故障造成电动机过热。电动机过热严重时会造成绝缘烧坏、转子断条等情况发生。因此,在发现电动机过热时应采用气动其他动力方式,进行停机检修。二、电压原因造成电动机过热电压原因造成的电动机过热应对电动机供电系统进行检查,通过恢复稳定供电解决燃煤蒸汽锅炉给水泵电动机过热故障。三、传动不畅也会造成电动机过热对电动机与给水泵的传统系统进行彻底排查,常见的传统不畅主要由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等造成的,要找出故障所在点进行更换或润滑即可。四、系统故障引起电动机过热其主要是由于风扇损坏、通风孔道堵塞、轴承磨损等原因使得通风系统不能

点击加载更多

锅炉水泵

锅炉水泵专题,为您提供锅炉水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水泵 相关的专业交流讨论,更多锅炉水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

ns低压断路器

低压断路器qf