一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?
浅谈低压断路器的选择和整定
请教整定电流应按GB50054的6.2.4条计算,还是按配电手册中的式11-16进行计算(因为两者差了一个可靠系数)。提前谢谢您的回复。
在电气工程领域的电器按电压分有高压电器,低压电器;这里的高压与低压的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的电器就是低压电器。严格意义上的低压电器的定义:用于额定电压交流1000V或直流1500V以下回路中起保护﹑控制﹑调节﹑转换和通断作用的电器。 这里我们主要讨论低压电器中起保护作用的低压电器。 低压配电线路的保护:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应当按照国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6节的规定装设过负荷保护﹑短路保护和故障防护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号。 从以上的描述中,可以看出低压断路器应该具有过负荷保护﹑短路保护及间接接触保护三种功能。
低压断路器的脱扣器的整定分为瞬时过电流、短延时过电流和长延时过电流脱扣。在一个7.5KW的电机回路中,该选哪种电流脱扣方式呢?是不是都应躲过启动电流呢?是个新手,有一些概念还是搞不太清楚,麻烦各位指点指点,谢谢了!
目录 ● 低压断路器选型和整定的原则● 接地故障分析与保护● 短路电流计算● 限流、级联和选择性配合四极断路器的作用 ● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能;● 可以接通和断开三相回路;● 提供对三相的过载以及短路保护;● 提供对中性线的过载以及短路保护
一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)
虽然在这里看了一些相关帖子,但现在对断路器的整定电流不是很了解,像断路器的额定电流跟脱扣器的额定电流有什么区别呢?我这有个老师傅说断路器的整定电流就是反时限过负荷保护的整定值,还有瞬时脱扣,短延时脱扣和长延时脱之类的,有点搞迷糊了,具体在什么场合下选用什么样的保护呢,新手刚上路,麻烦各位指点指点,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
我们是电力设计院,低压断路器长延时、短延时的整定?现在我们要求给出整定值。求大侠给一下!或给个计算方法。主要是ABB和施耐德的
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用