最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
断路器附件功能与选用 断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。一、断路器附件的种类分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报 警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便; 机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、 机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。二、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,
2005年5月,西门子(中国)与上海精益电器厂合资,成立上海西门子低压断路器有限公司。上海精益电器厂以全厂全部资产投入合资企业。原上海精益电器厂生产的 HM3 系列塑壳断路器先后有两种,初期仿 ABB ,后仿西门子。正是西门子监控得知精益的 HM3 产品质量已经完全满足西门子对 3VT 的产品质量要求,所以合资。据上海西门子低压断路器有限公司办事处负责人透露:1.合资企业一个机构两块牌子:上海西门子低压断路器有限公司和上海精益电器厂有限公司。2.一个流水线上同时生产两个产品: 3VT 和 HM3 。产品完全相同,除了产品序列号和特性标签等。如用户选用 3VT ,则贴 3VT ;如用户选用 HM3 ,则贴 HM3 。而 HM3 的价格仅为 3VT 的一半。在此也只是想说明一点:没必要为了一个外国品牌而支付给外国那么多冤枉钱,呵呵。
从制造标准谈低压断路器选用原则
低压断路器选用时,应当注意: 1)低压断路器的额定电压及其欠电压脱扣器的额定电压不得低于线路额定电压; 2)断路器的额定电流及其过电流脱扣器的额定电流不应小于线路计算负荷电流; 3)断路器的极限通断能力不应小于线路最大短路电流; 4)低压断路器瞬时(或短延时)过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3等。 ——断路器英才网
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?
比如,一般的办公楼,采用TN-C-S接地系统。为了保证安全,同时也尽量减少配电箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我觉得是一种比较经济可靠的方案,但是目前设计很少看到用DPN的,难道是有什么缺点?希望大家能把经验说出来,谢谢!
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
前几天,去买开关时本来想买DZ20L 400A/4300-315A但厂家没有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他们临时把350A的改成315A的,就卖了给我们,还多收了我50元的整改费! 想问一下各位前辈,这样改合理吗?如果能够改该怎样改(因为以前公司是断路器生产跟成套都有做现在只做成套,但断路器生产的工具还有大部分都在,不想白白每次都给人家赚了50元,想学一下)?还有能把315A的改成350A的吗?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不仅仅只是贴牌搞定! 望各位赐教!
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!
请问各位: 在住宅\工厂的配电一次方案中其断路器的分断能力如何选择, 进线总开关\出线分路开关,他们的分断能力是根据什么来选择,需要多大KA分断能力的断路器???在供配电中如何计算其所需的分断能力,,???急急
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
我是新手 请教大家一个问题 手头上有个用户工程 需要装一台630kVA的变压器 请问是否需要在变压器前面装个SF6断路器或是真空断路器?在什么条件或要求下需要装断路器?