1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
前几天,去买开关时本来想买DZ20L 400A/4300-315A但厂家没有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他们临时把350A的改成315A的,就卖了给我们,还多收了我50元的整改费! 想问一下各位前辈,这样改合理吗?如果能够改该怎样改(因为以前公司是断路器生产跟成套都有做现在只做成套,但断路器生产的工具还有大部分都在,不想白白每次都给人家赚了50元,想学一下)?还有能把315A的改成350A的吗?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不仅仅只是贴牌搞定! 望各位赐教!
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?
想选一个用于低压塑壳式断路器用于单相变压器低压出线,电压220V,零线、火线各一根,低压电流是227,因此没有合适的2P断路器可选。所以想选用一个三极的断路器,请问可否空出一极,另外两极分别接零线火线,这样可以吗?会不会影响断路器的正常动作?
我现在要买一个低压万能断路器,CW1-2000/4 2000A的,现在供应说差个参数。叫什么电分?我确实还没遇到过。。谁知道这款断路器电分是多少啊。。。急。谢谢
额定电流630A、400A、100A之类的低压塑壳式断路器我看有常熟的CM1、中国人民电器的RDM1、上海人民电器的RMM1,能推荐一下用什么好吗?谢谢!
比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?