图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
接线图和更多实物图片请打开下面的,我一开始发到施工现场版块去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
我最近要安装一台低压开关柜,因为我从未安装过DW17-2500A万能式断路器,断路器的产品说明未有说明二次接线图,要安装的开关柜用户没有给设计图纸,只给主要元件有一个DW17-2500A-380V的万能式断路器、三只2500A电流表、三只2500/5互感器、二只按钮开关,二只批示灯,三只5A熔断器。安装时间很急,使我没有时间查资料,希望各位大师傅给小弟一张二次接线图或如何能查到有关资料,本人长期在线等候回音。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
谁有VS1断路器的典型接线图啊,有的话请提供我一份,正在学习中,请多帮忙,谢谢
求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
如图所示:说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点! 2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问
第一张X线路板端子图怎么看,看的糊里糊涂的,和原理图以及其他几张接线图对应不起来,谁能教下啊。
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
请问各位老师同仁,谁有北京ABB开关厂家资料“BLK152断路器操作机构接线图”?可否提供下载或发邮件至zhengzg@fedi.cn?小生先谢过了!
是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!
各位大侠谁有--德国AEG的ME09断路器作为进线母联主开关时的典型接线图,功能最好有备自投,越全越好!谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 编辑 ]
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-18 21:42 编辑 97D302-2低压母线分段断路器二次接线
废话不说, 直接上图 求助大神!
各位大虾 速求ABB塑壳断路器、框架断路器的电操接线图 在此不胜感激 不方便分享的话能否发至1142798862@qq.com
公司老系统进了一台断路器,说明书丢了!迟迟没寻到,供应商也没有,画了一张,不尽人意,麻烦各位大侠,上传一份,先致谢意!谢谢啊!
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?