这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在受 断路器保护的配电系统中:当发生电气故障时,距故障点最近的断路器将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对低压断路器所要求的选择性。低压断路器的选择性在低压配电系统设计中占有十分重要的位置,它可以给用户带来便利,并能保证供电回路工作的连续
本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出
知识点:直流断路器
从制造标准谈低压断路器选用原则
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
前几天,去买开关时本来想买DZ20L 400A/4300-315A但厂家没有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他们临时把350A的改成315A的,就卖了给我们,还多收了我50元的整改费! 想问一下各位前辈,这样改合理吗?如果能够改该怎样改(因为以前公司是断路器生产跟成套都有做现在只做成套,但断路器生产的工具还有大部分都在,不想白白每次都给人家赚了50元,想学一下)?还有能把315A的改成350A的吗?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不仅仅只是贴牌搞定! 望各位赐教!
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?
一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!