VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?
10kV高压系统,用高压断路器 问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器? 问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么? 问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
求助:我配电室高压户内高压断路器控制合闸没有反应,手动合闸可以使用。手动合闸后控制分闸可以使用,请求大家帮忙指导一下,谢谢大家了!
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
请大虾指教10kv高压断路器欠压脫扣线圈的工作原理是什么,有什么优缺点?若控制电源失电,一般采取什么办法实现断路器跳闸。
请问国内哪些10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器及高低压补偿的厂家比较好啊?
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。 想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
我公司是做成套配电柜的,所以经常会遇到各种断路器,中压开关柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁边新落户的平高集团,他们是专业做各种中高压断路器的大型集团。我想凡是搞中高压开关的应该都知道。目前总感觉做成套学的东西比较杂,比较多,不如把一个东西做透做精,所以考虑到上述因素我想自学断路器的知识,以便为以后的成长做准备,还望有经验的前辈给点建议,感激不尽!
如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!
一般在10kV配电系统中的断路器是如何选取的呢,以施耐德的塑壳断路器NSX系列为例,如何根据计算负荷和计算电流来选取断路器的壳架电流值、额定电流值、分段能力值的呢?望大神帮帮忙,感激不尽。
求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。
各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
[摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实
10kv高压断路器
10kv高压断路器专题,为您提供10kv高压断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压断路器 相关的专业交流讨论,更多10kv高压断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题