我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、 人员误碰,误操作; 2、 机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、 其他电气或机械性故障。 解决方法 发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。 了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。
请问行业中人:目前10kv高压开关柜的断路器是选用真空管好,还是选用少油开关的较好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近听一位业内人士及力推荐采用真空管式的开关柜。反说太油开关式早已淘太。
请问国内哪些10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器及高低压补偿的厂家比较好啊?
何为高压开关柜断路器误合闸? 未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。 发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。 是什么原因造成的?相应的解决手段? 1、 直流两点接地使合闸控制回路接地 检查直流系统是否接地 2、 元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通 更换故障元件 3、 由于合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,直流系统发生瞬间脉冲时,引起断路器误合闸 更换合闸线圈 4、 弹簧操作机构,储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,锁扣自动解除造成断路器自行合闸 调整机械机构,使之灵活好用 赫兹曼电力致力于为绿色电力提供优质的产品和服务,成为动态配电网时代的领跑者!了解更多赫兹曼电力产品,您可以访问
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.断路器为3AV3.
在高压配电中,带负荷开关高压开关柜可以当做带断路器的高压开关柜单独使用使用吗,还是说必须两者配合使用,带断路器的高压柜可以不用带负荷开关的高压柜配合,但后者必须要前者配合吗?
厦门的断路器和开关柜产品就是牛! 先说断路器,ABB和华电两家的产品,ABB的VD4名气大来头大,但是脱胎于ABB的厦门华电开关就青出于蓝,其VEP做的比VD4好,信不信由你.特别是那个40.5KV的,ABB的人应该清楚,估计快拿出杀手锏反击了. 开关柜的话,没有的说,ABB DMX中压的,最专最大的,人家的牌子好的很.12KV的ZS1,40.5KV的ZS3.2,都是中国人在做,在做,只不过他们是抄德国的图纸,国产的厂家抄人家的就是没有人家好!倒是蛮多空柜的,搞得ABB底层员工累的半死.华电的开关柜了解不多,欢迎拍砖.他的霸主地位正在接受挑战!国产的少口水战,拿出能耐! 例外ABB的那个充SF6的GIS的ZX2可能会有大动作,那东西利润高,难做,门槛够高,一般的不行,华电不知道能不能再赢它一把.ABB华电西门子三人行.国产的看能不能喝点汤,买柜子贴个牌子. 让国人支持国产,国产也要争气啊! 徐福源的厦门华电开关如果上市,我会长期投资.厦门华电加油! 申明:目前我没有为任何一家公司服务,没有任何利益
在10kv配电中,高压柜有进线柜,出线柜,配变柜等,于是就什么断路器以及负荷开关,但是我却不知道这些高压柜中哪些开关是高压断路器,哪些是负荷开关,麻烦帮忙指点迷津,谢咯!
In a switchgear if there are more than one possible feed (including bus coupler) then lockout relay (86) contact of incoming breakers shall be connected in series
知识点:高压断路器
赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法: 现象1:断路器不动作,红灯不亮 分析原因: 原因1: 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断 处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换 原因2:合闸转换开关接点不通 处理2:合闸转换开关接点是否异常 原因3:“远方、就地”转换开关投入错误 处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入 原因4:断路器辅助触点不通 处理4:检查断路器辅助触点 原因5:断路器未储能 处理5:检查自动储能回路,否则手动储能 原因6:工艺连锁点未复位 处理6:检查工艺连锁回路,通知现场复位连锁点 原因7:机械机构故障 处理7:调整机械机构 原因8:综保合闸回路内部故障
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。