我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
有个项目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。现在审图的说,要对高压系统的操作电源应有交代~~我都不知道怎么答复了。。SM6柜的操作电源是甚么的了?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑 户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。 还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?
高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门的普遍好评。 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满足的使用效果是非常必要的。 1真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。 (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; (4)所使
KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
环网柜内安装10kV真空断路器,操作电源引自变电所内双电源照明箱,目前两回10kV电源还没送,结果没有操作电源,10kV真空断路器无法合闸,各位说怎么办?注:断路器选用的是~220V操作电源
怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?
现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。
现在在有一组ABB的SAFE-RING充气柜,CCFF+PT单元,图纸中PT为800VA,10/0.1KV,VV接法,,请问老师们,只作为操作电源的PT为什么需要两只PT呢?两只PT与三只PT在接法上有什么区别,功能上有什么不同呢?如果只作为操作电源一只PT可以吗?容量需要多大呢?为什么图纸中的PT容量为800VA,是不是选大了啊?
请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
由于直流电源这个不太懂,谁能给你一好用点的或经验公式,现在我用10台KYN28-12的高压柜断路器有5个,带有备自投,这情况下直流电源取壁挂式的38AH,是否可行
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA户外真空断路器,看到很多现场案例,自己很纠结,请大家帮忙分析一下: 此断路器因该有操作电源,分闸可以不用,可是合闸时一定要的,但是在现场看到的有以下几种情况1:不带电源PT,2:电源PT在负荷侧(断路器后面)3:电源PT在电源侧(在断路器前面). 本人认为电源PT印在断路器前面,,可是没有电源PT和电源PT在负荷侧(断路器后面)的这两种情况,他们是怎样操作的? 请各位大侠分析一下
35kV,110kV变电站用的真空或SF6断路器弹簧操作机构的储能电压有没有规定一定要交流或直流?我查不到储能功率不知道选哪个电压好?还有操作电压直流就好是吗?请大家帮忙看看。
智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
随着智慧城市在我国的逐渐形成,对于智慧城市的建设,智能化和自动化是关键,从工业生产到人们的生活设备都快速的向智能化推进。电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。为了更好的对智能断路器的使用,下面电工之家给大家介绍关于智能断路器的操作守则。 (1)断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。 (2)断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。 (3)断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。 按照此原则,以SF6
碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?