首页 课程 资料 论坛
  • 高压断路器液压机构故障处理

    高压断路器液压机构故障,主要发生在每年7~8月份气温较高的夏季。胜利油田变电站高压断路器配用的液压机构有CY5,CY3,CYA几种型号,以CY5型为例常见故障有:油泵频繁启动,压力异常高,压力异常低,油泵打压时间长或打不上压,拒动或拒合。 1.油泵频繁启动 在正常情况下,油泵24h启动1~2次,油泵频繁启动是由于液压系统内部泄漏引起活塞杆下降造成的。外部泄漏故障点明显,容易处理,内部泄漏需仔细检查。 (1)油箱油面下降到安全阀以下,观察各排油孔及安全阀的渗漏,检查油箱内装配各排油孔是否渗漏。 (2)如装配阀无漏点,应检查油泵内部有无渗漏。将低压输油管拆下,观察有无油从接头处渗出,有则是高压接头逆止阀密封不良,应加以排除。 (3)如果合闸位置不漏,仅在分闸位置泄漏,可能是二级锥阀密封不良或工作缸活塞上密封圈损坏。更换密封圈或研磨、更换锥阀。

  • 高压断路器液压机构故的原因分析和处理

    110kV以上高压断路器,一般都配置CY型液压操作机构。液压机构体积小、功率大,但其故障率明显高于弹簧和电磁操作机构。 笔者对近年遂溪供电分公司管辖配备液压机构的断路器故障进行了分析,发现引起液压机构故障的主要原因有4个:(1)密封圈损坏;(2)微动开关失灵;(3)球阀密封不良;(4)油压过高闭锁。前3种原因是引起油泵频繁打压的主要原因。这4个原因引起的故障占总故障的88%以上,如果能解决这4个问题就能大幅度降低液压机构的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈损坏

  • 高压断路器液压操作机构研究

    1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点

  • 高压断路器弹簧操动机构

    高压断路器弹簧操动机构

    高压断路器弹簧操动机构

  • 高压断路器CY3型液压操作机构故障分析

    部分220kV变电站的少油断路器采用CY3型液压操作机构,目前断路器运行时间大多为10年以上,其液压操作机构的部分部件老化,导致运行故障。 1.油泵启动频繁 故障现象:断路器液压机构在没有任何操作的情况下,规程规定油泵电机每天启动的次数一般为1~2次。部分变电站多次出现CY3型液压机构油泵电机启动频繁的故障,最多达到40次/天,容易造成电机损坏。 原因分析:管路接头有漏油。一、二级阀钢珠密封不严,从泄油孔渗油。油泵出口的高压逆止阀有可能不严。如果机构在分闸状态,油泵也启动频

  • 110KV开关液压机构原理图

    110KV开关液压机构原理图

  • 怎么能看出高压断路器的操作机构

    怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?

  • 我的液压断路器为何总掉

    我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室

    国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招标公告(二次挂网)开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:江西1.1 受国电万安水力发电厂(以下简称“招标人”)的委托,采用国内公开招标方式,邀请潜在投标人(以下简称“投标人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投标文件。1.2 本标的招标范围:国电万安水力发电厂的万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器的设计、制造、运输,原设备的拆除,新设备的安装、调试等。具体内容详见招标技术规范书。1.3 投标人业绩要求:投标人具有近2年3个以上同型号断路器改造运行业绩(提供合同件复印件,包括联系人及联系电话)。1.4 投标人资质要求:1.4.1必须是依法注册的企业法人,且都具有良好的银行资信和商业信誉,不是处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产、重组状态,没有国家有关部门所界定的或行为。1

  • 招标)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧

    招标)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招标公告(二次挂网)开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:江西1.1 受国电万安水力发电厂(以下简称“招标人”)的委托,采用国内公开招标方式,邀请潜在投标人(以下简称“投标人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投标文件。  • 弹簧储能机构的高压断路器能用UPS供电吗?

    弹簧储能机构的高压断路器(高压开关)能用UPS供电吗?就是常用的电脑后备电源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合适呢?

  • 项目)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室

    项目)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招标公告(二次挂网)开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:江西1.1 受国电万安水力发电厂(以下简称“招标人”)的委托,采用国内公开招标方式,邀请潜在投标人(以下简称“投标人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投标文件。  • 国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电

    国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招摽公.告(二次挂网)开摽时间:所属行业:能源化工摽讯类别: 国内招摽 资源来源: 商业融资 所属地区:江西1.1 受国电万安水力发电厂(以下简称“招摽人”)的委托,采用国内公开招摽方式,邀请潜在投摽人(以下简称“投摽人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投摽文件。1.2 本摽的招摽范围:国电万安水力发电厂的万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器的设计、制造、运输,原设备的拆除,新设备的安装、调试等。具体内容详见招摽技术规范书。1.3 投摽人业绩要求:投摽人具有近2年3个以上同型号断路器改造运行业绩(提供合同件复印件,包括联系人及联系电话)。1.4 投摽人资质要求:1.4.1必须是依法注册的企业法人,且都具有良好的银行资信和商业信誉,不是处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产、重组状态,没有国家有关部门所界定的或行为。

  • 招标)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室

    招标)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招标公告(二次联系人:徐 磊 手 机:186 10718837 电 话:010-68173160 招标编号:GDCX-JGZB12-143开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 商业融资所属地区:江西项目名称:国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购(以下简称“项目”)招标编号:GDCX-JGZB12-142日 期:2012年5月 1.1 用国内公开招标方式,邀请潜在投标人(以下简称“投标人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投标文件。1.2 本标的招标范围:国电万安水力发电厂的万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器的设计、制造、运输,原设备的拆除,新设备的安装、调试等。具体内容详见招标技术规范书。 1.3 投标

  • 公.告)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、

    公.告)国电万安水力发电厂万澄II线断路器(214DL)间隔液压机构灭弧室、电流互感器采购招摽公.告(二次挂网)开摽时间:所属行业:能源化工摽讯类别: 国内招摽 资源来源: 商业融资 所属地区:江西1.1 受国电万安水力发电厂(以下简称“招摽人”)的委托,采用国内公开招摽方式,邀请潜在投摽人(以下简称“投摽人”)就上述工程提交密封的有竞争性的投摽文件。  • 请问高压断路器弹簧操作机构的储能电压

    35kV,110kV变电站用的真空或SF6断路器弹簧操作机构的储能电压有没有规定一定要交流或直流?我查不到储能功率不知道选哪个电压好?还有操作电压直流就好是吗?请大家帮忙看看。