谁有VS1断路器的典型接线图啊,有的话请提供我一份,正在学习中,请多帮忙,谢谢
本帖最后由 雨笋 于 2017-2-7 16:04 编辑 今天客户发来的PT手车和计量手车的接线图,和我以前看到的不太一样。感觉完全看不懂。现在请各位大侠帮忙看看,这里面包含那些信息。至少试验位置和工作位置上面的接线是什么样子的。声明一下,我是新手。做高压柜壳体的。
如图所示:说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点! 2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问
第一张X线路板端子图怎么看,看的糊里糊涂的,和原理图以及其他几张接线图对应不起来,谁能教下啊。
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
请问各位老师同仁,谁有北京ABB开关厂家资料“BLK152断路器操作机构接线图”?可否提供下载或发邮件至zhengzg@fedi.cn?小生先谢过了!
是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!
各位大侠谁有--德国AEG的ME09断路器作为进线母联主开关时的典型接线图,功能最好有备自投,越全越好!谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 编辑 ]
图纸简介: 光伏电站高压并网接入图纸,系统并网方式,供参考学习 投稿网友: braveheart1h 上传时间: 2013-08-14
图纸简介: 主要用于6KV、10KV、35KV等工频电力系统进行无功补偿、提供功率因数,改善电压质量、降低电压损耗,充分发挥发电、供电设备的效率。 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-16
国内某知名电气成套公司 生产图纸,(全)
仅供参考,多多指教 ,多多加分
废话不说, 直接上图 求助大神!
各位大虾 速求ABB塑壳断路器、框架断路器的电操接线图 在此不胜感激 不方便分享的话能否发至1142798862@qq.com
我最近要安装一台低压开关柜,因为我从未安装过DW17-2500A万能式断路器,断路器的产品说明未有说明二次接线图,要安装的开关柜用户没有给设计图纸,只给主要元件有一个DW17-2500A-380V的万能式断路器、三只2500A电流表、三只2500/5互感器、二只按钮开关,二只批示灯,三只5A熔断器。安装时间很急,使我没有时间查资料,希望各位大师傅给小弟一张二次接线图或如何能查到有关资料,本人长期在线等候回音。