我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
目前国内能买到的35KV断路器相距都是300的导致选用接地开关的相距也是300的,电流互感器的相排等全要按300制做,什么办法可保证绝缘问题呀
一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!
我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!
某35KV高压开关站电气施工图,比较不错,大家学习。。。。
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑 谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?以下附图
本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
35KV中母线室需要加绝缘板吗??35KV接地开关,能跟28柜一样装法吗?为什么有的是倒装?它们各自好处在哪???急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35KV高压开关柜内的裸电体距离开关柜柜体的安全距离是350mm。可是设计者为了缩小柜体的体积,把此安全距离减小到200mm 。他在柜体上装设了绝缘板。请同行们帮助搜集论据,以确定这样做是否符合相关设计规范?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 编辑 ]
一、概况: 近几年,高压金属铠装开关柜由于其具有防护等级高、运行可靠、断路器手车互换性好、便于检修和维护等特点,被广泛用于6~35kV电压等级的电力系统中。但是又因其内部结构紧凑,易出现潮湿、凝露和放电等现象,给设备以及电网的安全稳定运行造成了一定的负面影响。如果高压金属铠装开关柜内部长期潮湿将会加速导电部分表面材质氧化,在绝缘件表面形成凝露并造成放电,放电使开关柜内各绝缘件的绝缘性能降低,甚至造成绝缘击穿,从而造成接地或相间短路的事故停电,严重时还会造成开关柜爆炸的重大事故。接下来,电气环境治理厂家陕西赛普瑞就高压金属铠装开关柜潮湿的原因进行分析,并找出解决的办法,这将对预防事故具有积极的意义。 二、高压金属铠装开关柜内部潮湿造成的故障及事故 故障现象一:2018年5月,在检修某站6kV开关时,发现多台开关柜内腐蚀生锈 &n
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
35kv高压开关
35kv高压开关专题,为您提供35kv高压开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv高压开关 相关的专业交流讨论,更多35kv高压开关相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题