首页 课程 资料 论坛
  • ZN85型户内高压真空断路器

    ZN85-40.5T型户内高压真空断路器 ZN85户内高压真空断路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型户内高压真空断路器适用于三相交流50Hz、40.5KV系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流故障电流之用,并适用于频繁操作场合。 ZN85户内高压真空断路器结构解析 本断路器采用上下布置结构,有效地降低断路器的深度。并采用复合绝缘结构、三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘罩壳相隔离,采用复合绝缘结构之后,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求

  • VS1-24型户内高压真空断路器

    VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618

  • 10KV户内高压断路器合不上闸

    求助:我配电室高压户内高压断路器控制合闸没有反应,手动合闸可以使用。手动合闸后控制分闸可以使用,请求大家帮忙指导一下,谢谢大家了!

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 寻VS1-12KV户内高压真空断路器资料

    求助群内大神,有没有VS1-12KV户内高压断路器(光伏发电开关站内)得资料,接线图,说明书等等。他的自动合闸、分闸及储能电源由谁来提供,是交流还是直流?合分闸信号是不是由直流屏电源提供?谢谢了。

  • ZN73A-12型永磁十户内高压真空断路器

    吉林永大集团有限公司,生产的上述10KV永磁式真空断路器,那位兄弟使用过,特别是1250安培,31.5千安,厂家承诺终生保修,永磁机构机械寿命大于10万次,我单位面临着一批中压柜子招标,这种永磁操作机构看起来,很简单不复杂,但是否能满足合与断的速度要求,及其它的技术要求。该公司配用的是成宏牌真空灭弧室。希大家谈点意见,谢谢。

  • VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器

    VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器,◆全新概念优化设计的弹簧操作机构;◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。◆无故障运行,少维护或免维护,无爆炸危险,无污染,运行噪音低。◆齐全完备的电流等级方案及配置,可供用户随意选用。◆固定式和手车式两种安装单元满足了柜体与断路器配装的不同要求。◆诸如防跳、闭锁、过流脱扣、欠压(失压)脱扣和接地等选配装置以及二次控制电路的优化设计,使断路器具有智能化,为断路器可靠而安全的运行提供了有力保障,也为用户在开关设备保护和智能控制等方面的设计应用提供了更多的选择和接口。◆灵活可变的设计和制造方案可满足用户的特殊需要。

  • 如何选取控制高压钠灯的断路器

    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?

  • 《高压断路器原理和应用》

    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1

  • sn10-10少油断路器的直阻

    请教那为高手可以提供SN10-10少油断路器的直阻最大限制?查<中华人民共和国电力设备预防性试验规程>:1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定请问第二项"自行规定"一般是多少?

  • 这样的高压断路器,您见过吗?

    这样的高压断路器,您见过吗?

    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

  • 请教高压断路器的安装问题。

    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?

  • 高压断路器的58航空插座

    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 高压断路器控制回路改进

    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?

  • 关于高压SF6断路器检修工艺

    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <

  • 你了解高压断路器的试验吗

    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

点击加载更多

户内高压少油断路器

户内高压少油断路器专题,为您提供户内高压少油断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户内高压少油断路器 相关的专业交流讨论,更多户内高压少油断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压断路器规格

zw32高压真空断路器